2: Bảng mã lỗi biến tần ABB
Trung tâm sửa chữa biến tần uy tín, nhanh chóng nhất tại TP HCM
Cách sửa các lỗi biến tần ABB
Lỗi A001: Overcurrent – Lỗi quá dòng ở đầu ra biến tần.
Có 4 nguyên nhân thường gây ra lỗi này:
Nguyên nhân gây ra lỗi:
>> Lỗi này có thể do hiện tượng tải có quán tính, vì một số chức năng của bộ điều khiển yêu cầu phải gắn điện trở xả hoặcc giá trị của điện trở xả chọn không phù hợp với giá trị của công suất.
Cách khắc phục lỗi
Trung tâm sửa chữa biến tần uy tín, nhanh chóng nhất tại TP HCM
Lỗi A003: DEV Overtemp – Lỗi quá nhiệt IGBT
Nguyên nhân: Điều khiển nhiệt độ của IGBT vượt quá mức giới hạn ngắt là 135 độ C.
Phương án khắc phục Kiểm tra điều kiện môi trường – khả năng hoạt động của quạt làm mát – điện áp của động cơ.
Lỗi A004 Short Circ – Ngắn mạch biến tần.
Nguyên nhân: Do biến tần hoặc động cơ bị chập.
Cách khắc phục: Kiểm tra lại motor, cáp và biến tần xem có bị chập, cháy vị trí nào hay không.
Lỗi A005: Lỗi do bạn cài đặt sai thông số của thiết bị.
Cách khắc phục: Cần chỉnh lại các thông số hoặc là Reset về kiểu mặc định.
3. Bảng mã lỗi biến tần Fuji
Trung tâm sửa chữa biến tần uy tín, nhanh chóng nhất tại TP HCM
Bảng mã lỗi biến tần các hãng và cách khắc phục
1. Bảng mã lỗi biến tần Mitsubishi thường gặp
| MÃ LỖI | THÔNG TIN LỖI |
|---|---|
| TH | Cảnh báo sớm chức năng rơle nhiệt bị quá tải |
| SL | Báo hiệu giới hạn của tốc độ (Đầu ra trong khi giới hạn tốc độ) |
| rE 1 – 4 | Lỗi thao tác khi sao chép |
| RB | Cảnh báo sớm giảm tái tạo |
| PS | Dừng PU |
| OL | Bảo vệ chết máy hoặc lỗi quá dòng |
| oL | Bảo vệ chết máy hoặc lỗi quá điện áp |
| MT | Đầu ra của tín hiệu đang bảo trì |
| LOCK | Mật khẩu bị khóa |
| HOLD | Panel vận hành bị khóa |
| FN | Báo động quạt làm mát bị lỗi |
| Err | Thông báo biến tần bị lỗi |
| Er 1 – 4 | Lỗi ghi thông số của máy |
| E.OV1 | Ngắt quá điện áp tái tạo trong quá trình tăng tốc |
| E.OC3 | Ngắt quá dòng trong khi tăng tốc hoặc dừng |
| E.OC2 | Ngắt quá dòng trong khi tốc độ không thay đổi |
| E.OC1 | Ngắt quá dòng trong khi tăng tốc thiết bị |
| E | Báo lịch sử biến tần bị lỗi |
| CP | Sao chép các thông số thiết bị |
Cách sửa lỗi biến tần Mitsubishi
| THÔNG TIN LỖI | CÁCH KHẮC PHỤC |
|---|---|
| Panel báo lỗi | Hold |
| Tên lỗi | Khóa panel vận hành |
| Mô tả lỗi | Chế độ khóa vận hành đã được thiết lập. Chế độ vận hành STOP/RESET bị vô hiệu hóa khi sử dụng. |
| Biện pháp khắc phục lỗi | Nhấn giữ nút MODE trong 2 giây để mở lại khóa Panel |
| Panel báo lỗi | LOCD |
| Tên lỗi | Mật khẩu đã bị khóa |
| Mô tả lỗi | Chức năng khóa mật khẩu đang hoạt động. Hiển thị và thiết lập các thông số bị hạn chế. |
| Biện pháp khắc phục lỗi | Nhập mật khẩu vào Pr. 297 Khóa/mở khóa mật khẩu, đễ mở khóa chức năng mật khẩu trước khi vận hành thiết bị |
| Panel báo lỗi | Er1 |
| Tên | Lỗi vô hiệu ghi dữ liệu |
| Mô tả | > Bạn đã cố gắng để thực hiện thiết lập thông số khi Pr. 77. Lựa chọn ghi các thông số đã được thiết lập để vô hiệu ghi thông số. |
| > Phạm vi thiết lập nhảy tần số báo bị trùng lặp. | |
| > Thiết lập V/F 5 điểm có thể điều chỉnh bị trùng lặp | |
| > PU và biến tần không thể thực hiện truyền dẫn như bình thường | |
| Biện pháp khắc phục lỗi | > Kiểm tra thiết lập của Pr. 77 Lựa chọn ghi các thông số. |
| > Kiểm tra các thiết lập của Pr. 31 -> 36 ( lõi nhảy tần số). | |
| > Kiểm tra các thiết lập của Pr. 100 -> Pr. 109 (V/F 5 điểm có thể điều chỉnh). | |
| · Kiểm tra kết nối của PU – biến tần. | |
| Panel báo lỗi | Er2 |
| Tên lỗi | Lỗi ghi trong khi vận hành |
| Mô tả lỗi | Khi ghi thông số được thực hiện trong khi vận hành thiết bị với một giá trị khác với “2” được thiết lập trong Pr. 77 và STF |
| Biện pháp khắc phục lỗi | > Thiết lập lại giá “2” trong Pr. 77. |
| > Sau khi dừng vận hành, thực hiện thiết lập phần thông số. | |
| Panel báo lỗi | Er3 |
| Tên lỗi | Lỗi liên quan đến hiệu chỉnh |
| Mô tả lỗi | Các giá trị hiệu chỉnh độ lệch và độ lợi tại điểm đầu vào analog quá gần. |
| Biện pháp khắc phục lỗi | Kiểm tra các thiết lập của C3 – C4 – C6 và C7 (chức năng hiệu chỉnh). |
| KÝ HIỆU LỖI | THÔNG TIN LỖI |
|---|---|
| A0001 | Báo lỗi quá dòng |
| A0002 | Báo lỗi quá áp DC bus |
| A0003 | Báo lỗi quá nhiệt biến tần |
| A0004 | Báo lỗi ngắn mạch |
| A0005 | Báo lỗi cài đặt sai thông số |
| A0007, A0008 | Báo lỗi mất tín hiệu analog ngõ vào |
| A0009 | Báo lỗi quá nhiệt động cơ |
| A0010 | Báo lỗi mất tín hiệu màn hình |
| A0011 | Báo lỗi lệnh chạy không thể kích hoạt |
| A0017 | Biến tần ABB Báo lỗi điện trở nhiệt |
| A0022 | Lỗi nguồn ngõ vào |
| A0023 | Lỗi encoder |
| A0024 | Lỗi vượt tốc |
| A0034 | Lỗi động cơ |
Lỗi A001: Overcurrent – Lỗi quá dòng ở đầu ra biến tần.
Có 4 nguyên nhân thường gây ra lỗi này:
- Đầu ra bị ngắn mạch.
- Motor bị chạm mạch
- Biến tần bị hư mạch từ bên trong
- Đầu ra của dòng điện vượt mức cho phép.
- Kiểm tra lại tải của động cơ có gặp vấn đề gì hay không.
- Kiểm tra cáp động cơ bạn đang sử dụng..
- Kiểm tra thời gian khởi động của thiết bị.
- Kiểm tra về điều kiện môi trường xung quanh.
Nguyên nhân gây ra lỗi:
>> Lỗi này có thể do hiện tượng tải có quán tính, vì một số chức năng của bộ điều khiển yêu cầu phải gắn điện trở xả hoặcc giá trị của điện trở xả chọn không phù hợp với giá trị của công suất.
Cách khắc phục lỗi
- Kiểm tra lại hệ thống điều khiển
- Kiểm tra mức điện trở
- Cài đặt lại thông số biến tần
Lỗi A003: DEV Overtemp – Lỗi quá nhiệt IGBT
Nguyên nhân: Điều khiển nhiệt độ của IGBT vượt quá mức giới hạn ngắt là 135 độ C.
Phương án khắc phục Kiểm tra điều kiện môi trường – khả năng hoạt động của quạt làm mát – điện áp của động cơ.
Lỗi A004 Short Circ – Ngắn mạch biến tần.
Nguyên nhân: Do biến tần hoặc động cơ bị chập.
Cách khắc phục: Kiểm tra lại motor, cáp và biến tần xem có bị chập, cháy vị trí nào hay không.
Lỗi A005: Lỗi do bạn cài đặt sai thông số của thiết bị.
Cách khắc phục: Cần chỉnh lại các thông số hoặc là Reset về kiểu mặc định.
3. Bảng mã lỗi biến tần Fuji