Thế giới vệ sinh
Member
Tran Gia Automation Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp, và giải pháp tự động hóa chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi kết nối những con người với kiến thức, kinh nghiệm kết hợp công nghệ tự động để thỏa mãn nhu cầu của Khách hàng!
Dịch vụ chúng tôi đưa đến khách hàng.
[caption id="" align="alignnone" width="620"]
Ảnh sửa chữa thiết bị AC Servo Mitsubishi báo lỗ[/caption]
+ Các lỗi trong Servo Mitsubishi khi xuất hiện sẽ hiển thị có dạng Alarm từ AL 10 ~ AL 88 ( 8888 ).
+ Hình ảnh thực tế khi Servo Mitsubishi báo lỗi AL 24.
+ Lỗi trên servo: A
+ Lỗi AL – – : Servo Mitsubishi Báo trạng thái Bình thường, không có lỗi gì
[caption id="" align="alignnone" width="580"]
Hiện trạng AC Servo Mitsubishi đang găp tình trạng lỗi[/caption]
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL10 : Undervoltage
- Lỗi điện áp nguồn thấp.
- Cần kiểm tra lại mức điện áp, công suất nguồn cấp vào bộ điều khiển
Lỗi có thể ở cấp điện áp chưa đúng hoặc do hư board điều khiển
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 12 : Memory error 1 RAM, memory fault (Lỗi bộ nhớ bộ nguồn)
- Báo lỗi bộ nhớ. Cần gửi về bộ phận kỹ thuật chuyên sâu để kiểm tra lại Để sửa chữa
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 13: Clock error. Printed board fault.
- Ngắt toàn bộ kết nối để kiểm tra xem lỗi còn xuất hiện hay không.
- Nếu có thì có thể phần cứng đã hỏng, Cần gửi đi sửa chữa hoặc thay mới.
- Báo lỗi bo mạch.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 15 : Memory error 2. EEP-ROM fault(Báo Lỗi EEP-ROM Của Driver Sevo )
- Trường hợp Servo đã sử dụng lâu, nguyên nhân có thể đã hết số lần ghi xóa của bộ nhớ
- Báo lỗi bộ nhớ EEP-ROM, Ngắt toàn bộ kết nối để khoanh vùng sự cố, Gửi về công ty để sửa chữa.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 16 : Encoder error 1 ( Communicationerror occurred between encoderand servo amplifier) Lỗi Encosder
Mất kết nối Encosder giữa Driver và mô tơ
- Báo lỗi kết nối giữa Encoder và bộ điều khiển Servo.
- Nguyên nhân có thể do cổng kết nối CN2 chưa kết nối với Encoder hoặc cable kết nối Encoder bị hỏng.,Trường hợp nặng có thể đã hỏng Encoder.
- Báo lỗi phần cứng trong Drive, Kiểm tra lại kết giữa Drive và Motor để xác nhận lại sự cố. Nếu lỗi vẫn xảy ra thì bộ điều khiển có thể đã hỏng.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 17 : Board error CPU/parts fault (Lỗi Phần cứng trong driver)
- Có lỗi phần cứng trong servo amplifier, Chỉ cấp nguồn vào bộ điều khiển, ngắt toàn bộ kết nối khác để xác nhận lỗi có xảy ra hay không. Nếu vẫn xuất hiện lỗi thì Servo Amplifier đã hỏng, Cần gửi Servo đi kiểm tra sữa chữa hoặc thay mới.
[caption id="" align="alignnone" width="561"]
Sửa AC Servo Mitsubishi báo lỗi[/caption]
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL19 : Memory error 3 : ROM memory fault .
- Báo lỗi bộ điều khiển Servo Lỗi này do hư phần cứng cần gửi đi kiểm tra sửa chữa
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 1A : Motor combination error : Wrong combination of servo amplifier and servo motor.
- Lỗi Tương thích giữa động cơ và mô tơ Không tương thích nhau (Mô tơ và Driver không cùng công suất hoặc là đời)
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL20 : Encoder error 2 : Communication error occurred between encoder and servo amplifier.
- Kiểm tra lại cổng kết nối Encoder CN2, kiểm tra cable kết nối Encoder.
- Trường hợp hỏng Encoder của Motor thì thay động cơ mới. Trước khi thực hiện thay động cơ hãy kiểm tra lại lần nữa thông số cài đặt của Drive về giới hạn sai lệch Encoder.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 24 : Main circuit error : Ground fault occurred at the servo motor outputs (U,V and W phases) of the servo amplifier.
- Lỗi mạch động lực : Có thể do chạm đất từ các cực ngõ ra Motor U V W (Hư mô tơ)
- Hoặc Hư Driver (Lỗi này cần gửi về Cty để sửa chữa)
- Loại bỏ hết nguyên nhân mà bộ điều khiển vẫn báo lỗi thì bộ điều khiển có thể đã hỏng phần cứng bên trong.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 25 : Absolute position erase :
- Bị xóa mất giá trị tuyệt đối của vị trí. Có thể do nguồn dự phòng từ Battery thấp hoặc bị ngắt kết nối.
- Cần thay pin nuôi nguồn Encoder Battery (MR-BAT, A6BAT) cho Servo MRJ2S và thiết lập lại vị trí gốc Home position của Servo
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 30 : Regenerative error :
- Lỗi điện trở phanh hãm tái sinh.
- Kiểm tra lại thông số cài đặt điện trở hãm và kết nối điện trở hãm. Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp.
[caption id="" align="alignnone" width="554"]
Sửa AC Servo Mitsubishi báo lỗi[/caption]
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 31 : Overspeed : Speed has exceeded the instantaneous permissible speed.
- Lỗi quá tốc độ, Kiểm tra thời gian tăng giảm tốc độ, kiểm tra moment tải Có thể hỏng Encoder của động cơ. hoặc có thể do cài đặt bị sai
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 32 : Overcurrent : báo lỗi quá dòng điện.
- Nguyên nhân có thể do chạm chập các dây pha của động cơ với nhau hoặc chạm ra vỏ.
- Loại bỏ các nguyên nhân này mà lỗi vẫn xảy ra thì có thể đã hỏng công suất của bộ điều khiển Servo
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 33 : Overvoltage : quá điện áp.
- Nguyên nhân do điện áp DC Bus sau chỉnh lưu cao quá 400VDC.
- Kiểm tra điện áp nguồn cấp. Kiểm tra các thông số liên quan đến điện trở phanh hãm.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 34 : CRC error : Bus cable is faulty.
- Lỗi dữ liệu đường truyền thông đối với các dòng Servo MR-J2S-B có sử dụng kết nối mạng để điều khiển.
- Kiểm tra lại các đầu kết nối và cable kết nối mạng. Kiểm tra thông số địa chỉ kết nối các Drive trong cùng mạng.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 35 : Command frequency error : Input frequency of command pulse is too high.
- Lệnh phát xung đầu vào điều khiển Servo quá cao. Kiểm tra lại thông số giới hạn của bộ điều khiển Amplifier.ng
[caption id="" align="alignnone" width="650"]
Ảnh nhân viên kỹ
[caption id="" align="alignnone" width="645"]
Ảnh văn phòng Công Ty Trần Gia[/caption]
Dịch vụ chúng tôi đưa đến khách hàng.
- Thiết bị tự động (Biến tần, PLC, HMI, Servo, Cảm biến...)
- Dịch vụ kỹ thuật (Thiết kế, làm tủ điện và lập trình)
Chuyên sửa AC Servo Mitsubishi báo lỗi & Động cơ Servo Mitsubishi
[caption id="" align="alignnone" width="620"]

Tình trạng hư hỏng khi sửa AC Servo Mitsubishi
- Sửa Servo Mitsubishi lỗi mất nguồn
- Sửa servo Mitsubishi báo lỗi AL.17 Board error dùng trong dây truyền công nghiệp
- Sửa Servo Drive báo lỗi AL.32 dùng điều khiển trục X, Y cho máy phay CNC Mitsubishi
- Sửa Servo Mitsubishi báo lỗi AL.10 dùng cho máy dập
- Sửa servo Mitsubishi báo lỗi AL-E9 dùng trong băng tải dây truyền công nghiệp
- Sửa Servo Mitsubishi báo lỗi mất nguồn điều khiển 3 trục X, Y, Z máy cắt dây Mitsubishi
- Sửa AC Servo Mitsubishi báo lỗi AL.32 điều khiển trục máy CNC
- Sửa servo Mitsubishi báo lỗi giật động cơ lệch pha đầu ra cho máy ép nhựa
- Sửa servo Mitsubishi báo lỗi AL.E9 cho dây truyền
Giải mã các cảnh báo chú thích và các lỗi trên Servo MR-J2S và Servo hãng Mitsubishi, hướng kiểm tra mã lỗi
1. Hiển thị lỗi Alarm trên các bộ AC Servo Mitsubishi+ Các lỗi trong Servo Mitsubishi khi xuất hiện sẽ hiển thị có dạng Alarm từ AL 10 ~ AL 88 ( 8888 ).
+ Hình ảnh thực tế khi Servo Mitsubishi báo lỗi AL 24.
+ Lỗi trên servo: A
+ Lỗi AL – – : Servo Mitsubishi Báo trạng thái Bình thường, không có lỗi gì
[caption id="" align="alignnone" width="580"]

+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL10 : Undervoltage
- Lỗi điện áp nguồn thấp.
- Cần kiểm tra lại mức điện áp, công suất nguồn cấp vào bộ điều khiển
Lỗi có thể ở cấp điện áp chưa đúng hoặc do hư board điều khiển
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 12 : Memory error 1 RAM, memory fault (Lỗi bộ nhớ bộ nguồn)
- Báo lỗi bộ nhớ. Cần gửi về bộ phận kỹ thuật chuyên sâu để kiểm tra lại Để sửa chữa
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 13: Clock error. Printed board fault.
- Ngắt toàn bộ kết nối để kiểm tra xem lỗi còn xuất hiện hay không.
- Nếu có thì có thể phần cứng đã hỏng, Cần gửi đi sửa chữa hoặc thay mới.
- Báo lỗi bo mạch.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 15 : Memory error 2. EEP-ROM fault(Báo Lỗi EEP-ROM Của Driver Sevo )
- Trường hợp Servo đã sử dụng lâu, nguyên nhân có thể đã hết số lần ghi xóa của bộ nhớ
- Báo lỗi bộ nhớ EEP-ROM, Ngắt toàn bộ kết nối để khoanh vùng sự cố, Gửi về công ty để sửa chữa.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 16 : Encoder error 1 ( Communicationerror occurred between encoderand servo amplifier) Lỗi Encosder
Mất kết nối Encosder giữa Driver và mô tơ
- Báo lỗi kết nối giữa Encoder và bộ điều khiển Servo.
- Nguyên nhân có thể do cổng kết nối CN2 chưa kết nối với Encoder hoặc cable kết nối Encoder bị hỏng.,Trường hợp nặng có thể đã hỏng Encoder.
- Báo lỗi phần cứng trong Drive, Kiểm tra lại kết giữa Drive và Motor để xác nhận lại sự cố. Nếu lỗi vẫn xảy ra thì bộ điều khiển có thể đã hỏng.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 17 : Board error CPU/parts fault (Lỗi Phần cứng trong driver)
- Có lỗi phần cứng trong servo amplifier, Chỉ cấp nguồn vào bộ điều khiển, ngắt toàn bộ kết nối khác để xác nhận lỗi có xảy ra hay không. Nếu vẫn xuất hiện lỗi thì Servo Amplifier đã hỏng, Cần gửi Servo đi kiểm tra sữa chữa hoặc thay mới.
[caption id="" align="alignnone" width="561"]

+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL19 : Memory error 3 : ROM memory fault .
- Báo lỗi bộ điều khiển Servo Lỗi này do hư phần cứng cần gửi đi kiểm tra sửa chữa
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 1A : Motor combination error : Wrong combination of servo amplifier and servo motor.
- Lỗi Tương thích giữa động cơ và mô tơ Không tương thích nhau (Mô tơ và Driver không cùng công suất hoặc là đời)
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL20 : Encoder error 2 : Communication error occurred between encoder and servo amplifier.
- Kiểm tra lại cổng kết nối Encoder CN2, kiểm tra cable kết nối Encoder.
- Trường hợp hỏng Encoder của Motor thì thay động cơ mới. Trước khi thực hiện thay động cơ hãy kiểm tra lại lần nữa thông số cài đặt của Drive về giới hạn sai lệch Encoder.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 24 : Main circuit error : Ground fault occurred at the servo motor outputs (U,V and W phases) of the servo amplifier.
- Lỗi mạch động lực : Có thể do chạm đất từ các cực ngõ ra Motor U V W (Hư mô tơ)
- Hoặc Hư Driver (Lỗi này cần gửi về Cty để sửa chữa)
- Loại bỏ hết nguyên nhân mà bộ điều khiển vẫn báo lỗi thì bộ điều khiển có thể đã hỏng phần cứng bên trong.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 25 : Absolute position erase :
- Bị xóa mất giá trị tuyệt đối của vị trí. Có thể do nguồn dự phòng từ Battery thấp hoặc bị ngắt kết nối.
- Cần thay pin nuôi nguồn Encoder Battery (MR-BAT, A6BAT) cho Servo MRJ2S và thiết lập lại vị trí gốc Home position của Servo
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 30 : Regenerative error :
- Lỗi điện trở phanh hãm tái sinh.
- Kiểm tra lại thông số cài đặt điện trở hãm và kết nối điện trở hãm. Kiểm tra lại điện áp nguồn cấp.
[caption id="" align="alignnone" width="554"]

+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 31 : Overspeed : Speed has exceeded the instantaneous permissible speed.
- Lỗi quá tốc độ, Kiểm tra thời gian tăng giảm tốc độ, kiểm tra moment tải Có thể hỏng Encoder của động cơ. hoặc có thể do cài đặt bị sai
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 32 : Overcurrent : báo lỗi quá dòng điện.
- Nguyên nhân có thể do chạm chập các dây pha của động cơ với nhau hoặc chạm ra vỏ.
- Loại bỏ các nguyên nhân này mà lỗi vẫn xảy ra thì có thể đã hỏng công suất của bộ điều khiển Servo
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 33 : Overvoltage : quá điện áp.
- Nguyên nhân do điện áp DC Bus sau chỉnh lưu cao quá 400VDC.
- Kiểm tra điện áp nguồn cấp. Kiểm tra các thông số liên quan đến điện trở phanh hãm.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 34 : CRC error : Bus cable is faulty.
- Lỗi dữ liệu đường truyền thông đối với các dòng Servo MR-J2S-B có sử dụng kết nối mạng để điều khiển.
- Kiểm tra lại các đầu kết nối và cable kết nối mạng. Kiểm tra thông số địa chỉ kết nối các Drive trong cùng mạng.
+ Servo Mitsubishi báo lỗi AL 35 : Command frequency error : Input frequency of command pulse is too high.
- Lệnh phát xung đầu vào điều khiển Servo quá cao. Kiểm tra lại thông số giới hạn của bộ điều khiển Amplifier.ng
[caption id="" align="alignnone" width="650"]

[caption id="" align="alignnone" width="645"]