vinasafe
Member
Bình chữa cháy CO2 là đồ vật cứu hỏa quan yếu, chuyên tiêu dùng để xử lý một số đám cháy điện hoặc cháy chất lỏng dễ cháy. bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và hữu hiệu lúc tiêu dùng, bình CO2 cần được Rà soát định kỳ theo tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 rõ ràng. Việc nắm vững một số quy định pháp lý và quy trình Rà soát từng hạng mục giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro, kiểm soát an ninh tài sản và tuân thủ quy định PCCC hiện hành.
Thông số công nghệ bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định
Tiêu chuẩn bình chữa cháy
Liên hệ ngay để được hỗ trợ tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2:
I. Giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
Thông số công nghệ bình chữa cháy CO2 - tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
1. Vì sao cần Rà soát định kỳ bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên lý phun khí CO2 dưới áp suất cao để khiến cho ngạt oxy, dập lửa. Theo thời kì, lượng khí CO2 trong bình Có thể bị rò rỉ nhẹ hoặc giảm hiệu quả nén tại nhiệt độ, môi trường hoặc hư hỏng van. nếu như không Rà soát định kỳ:- Có thể dẫn tới bình mất áp, ko dùng được khi cần phải có
- Nguy cơ rỉ sét vỏ bình gây nổ, đặc biệt khi bảo quản nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời
- Lãng phí chi phi nạp mới do không phát hiện lỗi kịp thời
2. Ảnh hưởng của việc không Rà soát đúng chuẩn
Không thực hành Kiểm tra đúng tiêu chuẩn công nghệ Có thể dẫn đến:- Vi phạm quy định PCCC, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phạt Có thể lên đến 5 triệu đồng/lần vi phạm
- Ảnh hưởng đến giấy tờ pháp lý lúc thanh tra an toàn PCCC trong doanh nghiệp, văn phòng
- Tăng rủi ro thiệt hại người và tài sản lúc xảy ra sự cố cháy mà bình ko hoạt động đúng chức năng
II. Những quy định pháp lý can dự tới rà soát bình CO2
Tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2
1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và các văn bản pháp lý can hệ
Ngày nay, việc Kiểm tra và dùng bình chữa cháy CO2 được quy định trong nhiều văn bản pháp lý, vượt trội gồm:- TCVN 7435-1:2004: ứng dụng cho Rà soát, bảo trì và thể nghiệm bình chữa cháy khí CO2
- TCVN 3890:2023: Quy định về sắp xếp, lắp đặt, Rà soát thiết bị chữa cháy tại chỗ
- Thông tư 148/2020/TT-BCA: hướng dẫn kiểm định, bảo dưỡng vật dụng PCCC ngoài ra, mỗi cơ sở vật chất tiêu dùng còn phải tuân thủ hướng dẫn riêng từ đơn vị kiểm định Có thẩm quyền.
2. Đối tượng và thời điểm vận dụng Rà soát định kỳ
Những đối tượng bắt buộc Rà soát bình CO2 định kỳ bao gồm:- Cơ quan nhà nước, công ty, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
- Chung cư, khách sạn, trọng điểm thương mại, hộ kinh doanh
- chủ nhân tư nhân ví như sử dụng bình CO2 do nhà, xe khá
- 6 tháng/lần: Kiểm tra ngoại quan, nhãn mác, niêm phong
- 12 tháng/lần: Kiểm tra trọng lượng, áp suất, van, cò bóp
- 5 năm/lần: Kiểm định lại đông đảo bình theo tiêu chuẩn đất nước
III. Tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy CO2 theo từng hạng mục
Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
1. Rà soát bên ngoài bình CO2
a. Nhãn mác, niêm phong, tình trạng vỏ bình- Tem nhãn phải rõ ràng, còn nguyên vẹn, Có ngày nạp khí, nơi cung ứng, áp suất nạp
- Bình ko bị rỉ sét, móp méo, sơn tróc hoặc mòn kim khí
- Niêm phong vì van phải còn nguyên, không bị bung hoặc di dịch
- Van và tay cầm không bị kẹt, gãy, nứt
- Cò bóp phải hoạt động êm, ko rít, Có độ nhạy rẻ
- Vòi phun còn nguyên, ko nứt gãy, đảm bảo tuyến đường dẫn khí thông suốt
Trường hợp phát hiện rò rỉ khí nhẹ qua van, cần túa Kiểm tra và thay mới ngay.
2. Rà soát trọng lượng và áp suất
a. Cân trọng lượng bình để phát hiện rò rỉ khí CO2- Trọng lượng bình rỗng và đầy được ghi trên thân bình
- Ví như trọng lượng thực tại phải chăng hơn trên 15% so với ban sơ, Có thể đã bị rò rỉ và cần nạp lại
- Kiểm tra áp suất nạp ghi trên tem, thường là từ 5.7 MPa đến 6.8 MPa tùy cái bình
- Giả dụ đồng hồ áp suất chỉ rẻ hơn chuẩn dưới 5 MPa, không nên tiêu dùng mà phải kiểm định lại
3. Kiểm tra niên hạn dùng và tem kiểm định
Tiêu chuẩn Kiểm tra bình chữa cháy CO2
a. Phân biệt hạn dùng và hạn kiểm định
- Hạn tiêu dùng là thời kì tối đa được phép tiêu dùng bình, thường là 10 – 15 năm bắt đầu từ ngày phân phối
- Hạn kiểm định là mốc thời gian mỗi lần kiểm định lại theo chu kỳ, ghi rõ ngày trên tem kiểm định
- Bình không còn áp lực lúc thử nhấn cò
- Trọng lượng giảm rộng rãi so với Thông số chuẩn
- Tem kiểm định quá hạn, nhãn mác bong tróc, mất mã số
Cơ sở dùng phải tiến hành thay bình hoặc gửi đến công ty được cấp phép kiểm định khí CO2 định kỳ để đảm bảo đúng quy định.
IV. Quy trình kiểm tra bình chữa cháy CO2 đúng tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn bình chữa cháy
1. Các bước Kiểm tra bình chữa cháy CO2 căn bản theo hướng dẫn của Cục PCCC
Theo TCVN 7435-1:2004 và chỉ dẫn từ Cục Cảnh sát PCCC, trật tự Kiểm tra bình CO2 gồm 5 bước chính:- Bước 1: Rà soát ngoại quan: Xác định tình trạng nói chung bình: sơn Có bong tróc không, Có gỉ sét, móp méo hay không. Bình phải đảm bảo không bị biến dạng hoặc hư hại vật lý.
- Bước 2: Kiểm tra nhãn mác, tem kiểm định: Đảm bảo nhãn rõ ràng, đầy đủ thông tin: nơi phân phối, dung tích, áp suất nạp, ngày nạp khí, số kiểm định. Tem kiểm định phải còn hiệu lực.
- Bước 3: Rà soát trọng lượng: tiêu dùng cân chính xác để Rà soát tổng trọng lượng. ví như giảm trên 15% so với trọng lượng tiêu chuẩn, chứng tỏ Có hiện tượng rò rỉ khí, cần nạp lại hoặc thay mới.
- Bước 4: Kiểm tra van, cò bóp và ống phun: Van không được rò rỉ, cò bóp nhạy, vòi dẫn khí không tắc nghẽn hay gãy nứt.
- Bước 5: Thử áp suất và độ kín bình (nếu cần): thực hành do doanh nghiệp chuyên môn với trang bị Rà soát chuyên dụng. nếu áp suất dưới 5 MPa, cần nạp bổ sung khí CO2.
2. Ai Có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp tem
Chỉ các tổ chức đã được Bộ Công an cấp giấy phép kiểm định PCCC mới được thực hiện Rà soát, bảo trì và cấp tem cho bình chữa cháy CO2. một số công ty này phải có:- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp PCCC
- Kỹ sư hoặc chuyên viên kiểm định được tập huấn và cấp chứng chỉ PCCC
- Thiết bị chuyên dụng để Rà soát áp lực, độ kín, cân đo khí CO2
3. Tần suất Rà soát định kỳ khuyến nghị
- Kiểm tra ngoại quan và tem kiểm định: 6 tháng/lần
- Kiểm tra trọng lượng, van, vòi: 12 tháng/lần
- Kiểm định kỹ thuật toàn phần: 5 năm/lần
Liên hệ ngay để được hỗ trợ tiêu chuẩn Rà soát bình chữa cháy CO2:
- Website: https://vinasafe.com.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/VinaSafe.Official