Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ

duyen333

Member
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ

Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ​

Chúng tôi chuyên sửa biến tần của các hãng như : sửa Biến tần ABB, sửa Biến tần Simens,sửa Biến tần Yaskawa, sửa Biến tần Delta, sửa Biến tần LS, sửa Biến tần INVT, sửa Biến tầnMitsubishi, sửa Biến tần Cutes, sửa Biến tần Lenze, sửa Biến tần Omron, sửa Biến tần Powtech, sửa Biến tần Shihlin, sửa Biến tần Teco, sửa Biến tần Toptech,Biến tần Vacon, sửa Biến tần Toshiba, Biến tần Danfoss, Biến tần Simens, sửa Biến tần Emerson(Control technique), sửa Biến tầnSchindler(Telemecannique),sửa Biến tần TMEIC,sửa Biến tần RM5G (Rhymebus), sửa Biến tần KEB, sửa Biến tần Powtran, sửa biến tần Huyndai, sửa Biến tần Innovance, sửa biến tần Senlan, sửa biến tần Hoplip, sửa biến tần ENC, sửa biến tần Kinco, sửa Biến tần SUNYE, sửa Biến tần XINJE,sửa Biến tần KEWO, sửa Biến tần FULLING,sửa Biến tần QIROD, sửa Biến tần AMB, sửa Biến tần MBK, sửa Biến tần KINGVTY, sửa Biến tần DELIXI, sửa Biến tần KINCO, sửa Biến tần ENC, sửa Biến tần CHZIRI, sửa Biến tần FOLIIN, sửa Biến tần GTAKE, sửa Biến tần SUNFAR …



Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ

Những lỗi của biến tần INVT chúng tôi thường tiếp nhận sửa chữa​

  • Có IGBT bị lỗi pha U – biến tần INVT báo lỗi OUT1
  • Có IGBT bị lỗi pha V – biến tần INVT báo lỗi OUT2
  • Có IGBT bị lỗi pha W – biến tần INVT báo lỗi OUT3
  • Bị quá dòng – biến tần INVT báo lỗi OC1, OC2, OC3
  • Bị quá áp – biến tần INVT báo lỗi OV1, OV2, OV3
  • Bị thấp áp – biến tần INVT báo lỗi UV
  • Có motor bị quá nhiệt – biến tần INVT báo lỗi OL1
  • Bị quá nhiệt – biến tần INVT báo lỗi OL2
  • Bị lỗi ngõ vào – biến tần INVT báo lỗi SPI
  • Bị lỗi ngõ ra – biến tần INVT báo lỗi SPO
  • Bị lỗi mở rộng – biến tần INVT báo lỗi EF
  • Bị lỗi quá nhiệt – biến tần INVT báo lỗi OH1
  • Có IGBT bị lỗi quá nhiệt – biến tần INVT báo lỗi OH2
  • Bị lỗi giao tiếp
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ

Tại sao biến tần INVT CHF100A hư hỏng?​

1. Tải làm việc quá nặng hoặc không phù hợp

  • Biến tần chọn công suất thấp hơn motor
  • Motor kéo tải quá nặng, cơ khí bị kẹt, máy chạy vượt công suất
  • Dẫn đến: Quá dòng, cháy IGBT, lỗi OC1, OC2, OL2
2. Môi trường vận hành không đạt yêu cầu

  • Làm việc nơi nhiệt độ cao, bụi nhiều, độ ẩm cao
  • Biến tần lắp trong tủ kín, thiếu thông gió
  • Dẫn đến: Quá nhiệt (lỗi OH), rỉ sét bo mạch, chập cháy tụ
3. Không bảo trì, vệ sinh định kỳ

  • Bụi bẩn làm bít khe tản nhiệt, quạt không quay
  • Tụ khô do sử dụng lâu ngày mà không kiểm tra
  • Dẫn đến: Quá nhiệt, tụ phồng, bo mạch bị nóng chảy
4. Chạm đất, rò điện hoặc điện áp bất thường

  • Motor hoặc dây motor bị rò, cách điện kém
  • Nguồn điện lưới không ổn định (dao động lớn, sụt áp, mất pha)
  • Dẫn đến: Lỗi GF, LU, OV, UV hoặc nổ công suất
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ
Sửa biến tần INVT CHF100A báo lỗi sửa lấy ngay trong ngày giá rẻ

Bảng mã lỗi biến tần INVT CHF100A​

Mã lỗiTên lỗiNguyên nhânHướng xử lý
OC0Quá dòng tức thời khi cấp nguồnChạm ngắn motor, lỗi IGBT, lỗi công suấtKiểm tra motor, đo IGBT, kiểm tra bo công suất
OC1Quá dòng khi tăng tốcTải nặng, tăng tốc quá nhanhTăng thời gian tăng tốc, kiểm tra tải
OC2Quá dòng khi đang chạyMotor hỏng, tải đột ngộtKiểm tra dòng tải, đo cách điện motor
OC3Quá dòng khi giảm tốcTải có quán tính lớn, giảm tốc đột ngộtTăng thời gian giảm tốc, lắp điện trở xả
OVQuá áp DC busGiảm tốc nhanh, tải hồi năng lượng, nguồn caoTăng DEC, lắp điện trở hãm, ổn định nguồn
UVSụt áp hoặc mất ápNguồn yếu, mất pha, tiếp điểm lỏngKiểm tra nguồn điện, dây, tiếp điểm
OHQuá nhiệtNhiệt môi trường cao, quạt hư, tản nhiệt bám bụiVệ sinh tản nhiệt, thay quạt, giảm tải
OL1Cảnh báo quá tải mức 1Dòng tải lớn hơn định mứcKiểm tra dòng, giảm tải hoặc nâng công suất
OL2Bảo vệ quá tải mức 2 – ngắtTải làm việc vượt định mức lâu dàiGiảm tải, kiểm tra cài đặt bảo vệ dòng OL
GFRò điện, chạm đấtDây motor rò, motor ẩm hoặc lỗi cách điệnĐo cách điện, cách ly lại hoặc thay dây/motor
LUĐiện áp thấp – dưới ngưỡng cho phépNguồn yếu, mất phaKiểm tra điện áp cấp, thay ổn áp nếu cần
EFLỗi ngoài – External FaultThiết bị ngoại vi báo lỗi vào biến tầnKiểm tra đầu vào DI, cảm biến, relay
SPMất tín hiệu điều khiển tốc độMất tín hiệu analog, Modbus, cảm biếnKiểm tra nguồn tín hiệu, card truyền thông
Er1Lỗi EEPROM – bộ nhớ lưu thông sốBộ nhớ hỏng hoặc lỗi ghiReset biến tần, nếu lặp lại cần sửa hoặc nạp lại
Er2Lỗi CPU – vi điều khiểnCPU lỗi, nhiễu cao hoặc phần cứng hưTắt nguồn, nếu không hết thì cần sửa main
Er3Lỗi module truyền thông mở rộngCard truyền thông mở rộng bị lỗiTháo ra kiểm tra hoặc thay module
Er4Lỗi logic chương trình điều khiểnHệ thống phần mềm nội bộ gặp sự cốReset, nạp lại firmware nếu cần
PUE / oPEMất pha nguồnMất 1 pha điện vào hoặc điện áp không cân bằngKiểm tra dây nguồn, điện áp 3 pha
oCELỗi dòng tức thời – ngắn mạch đầu raMotor chạm chập, IGBT hỏngĐo kiểm IGBT, đo cách điện motor, kiểm tra dây
PFMất pha đầu raDây motor đứt, relay không đóngĐo điện áp U/V/W, kiểm tra dây motor và đầu nối
rFLỗi điện trở thắng (xả)Mạch xả lỗi, điện trở sai công suất hoặc hỏngKiểm tra điện trở thắng, relay, dây nối
HtLỗi cảm biến nhiệt IGBTCảm biến nhiệt hỏng hoặc quạt không chạyKiểm tra/tay thế cảm biến, quạt
bbLỗi thắng điệnLỗi thắng cơ, thắng điện hoặc mạch thắngKiểm tra nguồn thắng, relay thắng, motor thắng
ULMức áp DC thấp bất thườngNguồn yếu, tụ lọc hỏng, chỉnh lưu lỗiĐo áp DC bus, kiểm tra tụ và diode chỉnh lưu
CELỗi giao tiếp nội bộBo điều khiển và giao tiếp lỗi, đứt cáp nội bộKiểm tra cáp kết nối, main điều khiển
tETự kiểm tra hệ thống không thành côngLỗi khi khởi động, bộ xử lý gặp trục trặcTắt nguồn, thử lại – nếu lặp lại cần kỹ thuật can thiệp
dtMất tín hiệu đầu vào analogBiến trở hư, dây tín hiệu đứt, sai cài đặt AIKiểm tra biến trở, dây 0–10V hoặc 4–20mA, cấu hình đầu vào AI
ETHLỗi truyền thông EthernetLỗi cáp mạng, IP xung đột, cổng mạng không kết nốiKiểm tra cáp mạng, IP, trạng thái đèn kết nối mạng
COMLỗi giao tiếp RS485/ModbusMất kết nối PLC, dây A/B lỗi, cấu hình sai baud/parity
 