Bảng mã lỗi biến tần delta​

Mã lỗiMô tả lỗiCách kiểm tra xử lý
OCQuá dòng : Dòng ngõ ra biến tần vượt ngưỡng cho phép
  • Kiểm tra lại phần tải,cơ khí,động cơ xem có bị kẹt không
  • Kiểm tra các kết nối dây giữa biến tần và động cơ có thể lỏng lẻo,tiếp xúc không tốt,ngắn mạch, cũng như chạm đất..
  • Kiểm tra xem,giảm bớt tải cho động cơ
  • Kiểm tra thông số dòng điện lúc báo quá tải có vượt quá dòng định mức của biến tần không?
  • Tăng thời gian tăng tốc,giảm tốc
  • Nếu xác định tải vượt quá công suât của biến tần thì cần nâng công suất biến tần.
  • Sau khi kiểm tra không có gì bất thường,vui lòng liên hệ lại chúng tôi để được hỗ trợ.
OcAQuá dòng lúc tăng tốc
  • Ngắn mạch đầu ra động cơ, kiểm tra có thể bị hỏng cách điện dây ra động cơ gây ngắn mạch
  • Momen xoắn lớn, giảm bù momen tại tham số 7-02
  • Thời gian tăng tốc quá ngắn,tăng thời gian tăng tốc
  • Công suất của biến tần nhỏ hơn so với công suất của động cơ và của tải,thay biến tần khác công suất lớn hơn
OcdQuá dòng lúc giảm tốc
  • Ngắn mạch đầu ra động cơ, kiểm tra có thể bị hỏng cách điện dây ra động cơ gây ngắn mạch
  • Thời gian giảm tốc quá ngắn,tăng thời gian giảm tốc
  • Công suất của biến tần nhỏ hơn so với công suất của động cơ hay của tải,thay biến tần khác công suất lớn hơn
OcnQuá dòng lúc tốc độ ổn định
  • Ngắn mạch đầu ra động cơ, kiểm tra có thể bị hỏng cách điện dây ra động cơ gây ngắn mạch
  • Tải gia tăng đột ngột
  • Công suất của biến tần nhỏ hơn so với công suất của động cơ và của tải,thay biến tần khác công suất lớn hơn
OccNgắn mạch IGBT
  • Có thể xảy ra ngắn mạch giữa đầu vào và ra IGBT-> gửi về nhà sản xuất
OLQuá tải

Biến tần Delta thường sẽ có khả năng chịu quá tải 150% dòng định mức trong vòng 60s
  • Kiểm tra xem tải có vượt quá định mức của động cơ và biến tần không
  • Kiểm tra xem phần động cơ,cơ khí,tải có bị kẹt không
  • Xem thực tế dòng lúc quá tải có vượt quá ngưỡng của biến tần không
  • Giảm tham số bù mômen tại Pr7-02
  • Nâng công suất của biến tần
OV/OUQuá áp

Điện áp DC bus vượt ngưỡng bảo vệ của biến tần
  • Kiểm tra điện áp đầu vào xem có nằm trong ngưỡng cho phép của biến tần không
  • Kiểm tra xem có sự thay đổi đột ngột điện áp không
  • Điện áp DC bus tăng quá ngưỡng bảo vệ của biến tần, thì có thể lắp thêm điện trở xả hoặc tăng thời gian tăng tốc và giảm tốc
LV/LUThấp áp

Điện áp DC bus thấp dưỡi ngưỡng bảo vệ của biến tần
  • Kiểm tra điện áp đầu vào xem có nằm trong ngưỡng cho phép của biến tần không
  • Kiểm tra xem có bất thường gì trong tải hay không
  • Kiểm tra 3 pha R S T xem có bị mất pha đầu vào không
  • Kiểm tra lúc lỗi thì điện áp DC bus là bao nhiêu VDC,để có thể cân nhắc cài tăng tham số bảo vệ quá áp lên.
OHQuá nhiệt

Tấm tản nhiệt có nhiệt độ cao hơn mức quy định
  • Kiểm tra nhiệt độ của môi trường biến tần hoạt động có trong phạm vi cho phép không ( thường là -10~40 độ C)
  • Kiểm tra và vệ sinh lại quạt tản nhiệt phía dưới biến tần
  • Kiểm tra không gian lắp đặt biến tần có đủ để gió lưu thông không?
GFFLỗi chạm đất
  • Kiểm tra xem 1 trong các đầu ra của biến tần có bị chạm đất không,có thể bị hỏng cách điện dây từ biến tần ra động cơ… ( khi đó nếu dòng ngắn mạch >50% dòng định mức của biến tần thì khả năng biến tần sẽ bị hư hỏng rất cao)
VFDr

Read VFD Info Er
Lỗi khi đọc dữ liệu biến tần qua bàn phím ( đối với các dòng biến tần thế hệ mới)Bàn phím có thể không đọc được dữ liệu của biến tần

  • Kiểm tra xem có bị mất kết nối,hoặc kế nối kém giữa bàn phím và biến tần thông qua cáp hoặc jack RJ-45 hay không
  • Gỡ bàn phím ra và cắm lại
  • Bấm Reset trên bàn phím để xóa lỗi
  • Tắt nguồn hệ thống khoảng 10 phút và bật lại
  • Thay bàn phím khác KPC-CC01
Nếu đã thử các cách trên mà vẫn còn lỗi, vui lòng liên hệ nhà cung cấp
Aoc,Boc,CocNgắn mạch pha U,V,W
  • Kiểm tra phần kết nối giữa biến tần và động cơ, có thể đã bị chạm chập giữa các dây điện với nhau do hỏng cách điện hoặc với các dây với vỏ động cơ hoặc với đất.
  • Có thể bỏ 3 dây động cơ ra khỏi biến tần và cho chạy biến tần xem còn lỗi không, nếu vẫn bị lỗi thì biến tần đã bị hư hỏng,nếu không lỗi thì kiểm tra như mục trên.
PGFLỗi phản hồi ( đối với các trường hợp biến tần sử dụng card PG)
  • Kiểm tra lại card và các tín hiệu,dây điện nối tới card trên biến tần
HPF.1GFF-Lỗi phần cứngMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
HPF.2CC- Lỗi phần cứngMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
HPF.3OC- Lỗi phần cứngMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
HPF.4OV- Lỗi phần cứngMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cF1Lỗi EEP ROMMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cF2Lỗi EEP ROMMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cF3.3Lỗi pha UMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cF3.4Lỗi pha VMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cF3.5Lỗi pha WMang lại về nhà cung cấp để được hỗ trợ
cd1,cd2,cd3Lỗi dòng pha U,V,WLỗi hiển thị cho các dòng MS300,MH300,ME300

  • Tắt nguồn, bật lại khi xảy ra lỗi
  • Nếu tiếp tục lỗi thì mang về nhà cung cấp để kiểm tra phần cứng
 
Top