Có máy làm lạnh nước hoạt động kém, nhiều chủ xưởng nghĩ ngay đến việc mua dàn lạnh chiller mới. Nhưng bộ phận cần thay có thể không phải dàn bay hơi, mà là bơm, bộ lọc hoặc một thiết bị khác trong hệ thống. Nếu chỉ chọn theo công suất và giá bán, người mua dễ đặt sai cấu hình, phát sinh thêm tiền lắp đặt. Dưới đây là tám câu hỏi nên trao đổi với bên bán trước khi quyết định. Tham khảo kiến thức nền tại Máy Chiller Là Gì? Cấu Tạo, Nguyên Lý Và Các Loại Phổ Biến.

Dàn lạnh Chiller có phải là toàn bộ máy không?​

Không hẳn. Trong máy nén hơi, dàn bay hơi là nơi môi chất lạnh lấy nhiệt khỏi nước tuần hoàn. Nhiều người gọi đây là dàn lạnh chiller, trong khi máy chiller hoàn chỉnh còn có máy nén, dàn ngưng, van tiết lưu và bộ điều khiển. AHU/FCU ở phía sử dụng có coil nước lạnh riêng, cũng dễ bị gọi nhầm là dàn lạnh.

Khi hỏi mua, hãy gửi ảnh, model và nói rõ cần một bộ trao đổi nhiệt hay cả cụm máy.

Nước không lạnh có đồng nghĩa phải thay dàn không?​

Không. Nước đầu ra chưa đạt nhiệt độ có thể do tải nhiệt tăng, dàn ngưng bẩn, bộ lọc tắc, bơm yếu, cảm biến sai hoặc vấn đề trong mạch môi chất. Nếu chỉ thay dàn bay hơi mà nguyên nhân nằm ở bơm, tình trạng thiếu lạnh vẫn có thể tiếp diễn.

Người mua nên ghi mã lỗi, nhiệt độ nước cấp – hồi và thời điểm máy hoạt động kém. Kỹ thuật viên cần đo lưu lượng, áp suất và kiểm tra thiết bị bảo vệ trước khi xác định hạng mục hỏng. Không tự nạp gas hoặc nối tắt công tắc dòng chảy.
may-chiller-he-thong-lam-lanh-chiller-6.jpg

Nên mua dàn mới hay sửa dàn đang sử dụng?​

Quyết định phụ thuộc mức hư hỏng, khả năng vệ sinh, vật liệu, chi phí linh kiện và thời gian dừng sản xuất. Dàn bám cặn có thể vệ sinh; dàn rò rỉ nặng có thể phải thay.

Hãy yêu cầu bên kỹ thuật nêu rõ nguyên nhân, phương án xử lý và chi phí từng lựa chọn. Đừng chỉ so giá dàn mới với giá sửa; còn cần tính nhân công tháo lắp, thử kín, chạy thử và nguy cơ tái phát sự cố.

Chọn dàn dạng tấm hay dạng ống chùm?​

Dạng tấm có thiết kế gọn, phù hợp với nhiều cấu hình trao đổi nhiệt. Dạng ống chùm xuất hiện ở nhiều hệ công suất lớn và cần bố trí khoảng bảo trì phù hợp. Không có loại nào tốt hơn trong mọi trường hợp.

Cần xét công suất, lưu lượng, tổn thất áp suất, chất lượng nước và khả năng làm sạch. Nếu nước có nhiều cặn, bộ lọc và chế độ vệ sinh quan trọng không kém giá mua.

Chọn công suất dựa vào HP có đủ không?​

Chưa đủ. HP thường được dùng để mô tả công suất động cơ hoặc máy nén ở một số dòng thiết bị, không thay thế được phép tính tải lạnh. Cần biết nhiệt lượng phải lấy đi, nhiệt độ nước cấp – hồi, lưu lượng và số giờ chạy.

Một hệ chiller làm mát khuôn nhựa có yêu cầu khác hệ điều hòa không khí. Nên đề nghị nhà cung cấp giải thích thông số chọn máy thay vì chỉ gợi ý một model có giá vừa ngân sách.

Giải nhiệt gió và giải nhiệt nước ảnh hưởng gì đến giá?​

Đây là hai phương án thải nhiệt ở dàn ngưng, không phải tên của dàn bay hơi. Loại giải nhiệt gió cần quạt và vị trí đặt thông thoáng; loại giải nhiệt nước cần tháp, bơm và vòng nước ngưng.

Nếu mua máy trọn bộ, bên bán phải liệt kê thiết bị phụ trợ. Giải nhiệt nước có thể đáng cân nhắc cho công trình tải lớn, chạy nhiều giờ, nhưng phát sinh chi phí nước và bảo trì tháp. Không nên chọn chỉ vì nghe nói một loại tiết kiệm điện hơn; cần so sánh trên cùng tải và thời gian hoạt động.
may-chiller-he-thong-lam-lanh-chiller-1.jpg

Mua dàn lạnh Chiller cần yêu cầu báo giá những gì?​

Nên kiểm tra model, công suất lạnh, vật liệu, thông số nước, nguồn gốc thiết bị và điều kiện bảo hành. Nếu có thi công, báo giá cần tách bơm, ống, van, bộ lọc, bảo ôn, điện điều khiển, vận chuyển và chạy thử.

Đặc biệt, khi thay riêng dàn lạnh chiller, hãy hỏi kích thước kết nối, áp suất thiết kế, khả năng tương thích với máy hiện tại và thời gian cần ngừng hệ thống. Một báo giá thấp chưa chắc rẻ nếu phải sửa nhiều đường ống để lắp vừa thiết bị.

Làm sao biết thiết bị đã lắp đạt yêu cầu?​

Nghiệm thu cần dựa trên nhiệt độ nước vào – ra, lưu lượng, áp suất và khả năng vận hành trong điều kiện tải đã thống nhất. Kiểm tra thêm bảo ôn, tình trạng rò nước, mã cảnh báo và chức năng thiết bị bảo vệ.

Người mua nên nhận hồ sơ thiết bị và hướng dẫn vận hành. Không nên kết luận hoàn tất chỉ vì chạm tay thấy đường ống lạnh. Với máy cấp nước cho nhiều khu, còn cần kiểm tra lưu lượng đến các nhánh sử dụng.

Kho Lạnh Thịnh Vượng hỗ trợ tư vấn trước khi mua​

Thịnh Vượng Group tiếp nhận nhu cầu khảo sát, tính tải và tư vấn lựa chọn máy chiller, dàn bay hơi, bơm cùng mạng ống nước lạnh. Doanh nghiệp có thể gửi ảnh tem máy, tình trạng hoạt động, nhiệt độ yêu cầu và mặt bằng để được trao đổi phương án.

Đơn vị phục vụ công trình từ Nghệ An đến Cà Mau. Trước khi đặt mua, khách hàng nên xác định đúng bộ phận cần thay và thống nhất điều kiện chạy thử, bảo hành với đơn vị cung cấp.