  • Lỗi quá dòng – OC
Lỗi OC – Over Current thường xuất hiện khi dòng điện đầu ra vượt mức cho phép. Trường hợp này có thể xảy ra khi Motor bị kẹt, tải tăng đột ngột, thời gian tăng tốc quá ngắn hoặc dây Motor bị chạm.

Một số dòng Delta có thể hiển thị các mã liên quan đến quá dòng trong quá trình tăng tốc, giảm tốc hoặc chạy ổn định. Khi kiểm tra cần xem thời điểm lỗi xuất hiện để xác định nguyên nhân.

  • Lỗi quá áp – OV
OV – Over Voltage liên quan đến tình trạng điện áp DC Bus tăng quá cao. Lỗi thường xuất hiện khi Motor giảm tốc nhanh, tải có quán tính lớn hoặc nguồn điện đầu vào không ổn định.

Cần kiểm tra điện áp nguồn, thời gian giảm tốc, điện trở hãm và tụ DC Bus trước khi kết luận biến tần bị hỏng.

  • Lỗi thấp áp – Lv
Lv – Low Voltage là tình trạng điện áp cấp hoặc điện áp DC Bus thấp hơn giới hạn cho phép.

Nguyên nhân có thể do nguồn điện yếu, mất pha, dây cấp nguồn bị lỏng, cầu chì có vấn đề hoặc mạch nguồn bên trong biến tần bị lỗi.

Nếu nguồn điện bên ngoài ổn định nhưng lỗi vẫn xuất hiện, cần kiểm tra phần chỉnh lưu và DC Bus.

  • Lỗi quá nhiệt – OH
OH – Over Heat thường liên quan đến nhiệt độ bên trong biến tần tăng cao.

Nguyên nhân thường gặp là quạt làm mát bị hỏng, bộ tản nhiệt nhiều bụi, tủ điện quá nóng hoặc biến tần phải hoạt động với tải lớn trong thời gian dài.

Cần kiểm tra quạt, khe thông gió, bộ tản nhiệt và nhiệt độ thực tế trong tủ điện.


Chi tiết hơn tại đây: Sửa biến tần nhanh chóng lấy liền trong ngày khu vực Miền Nam

Sửa máy biến tần công nghiệp khu vực miền Nam giá rẻ

  • Lỗi quá tải – OL
OL – Overload xuất hiện khi Motor hoặc biến tần phải làm việc với tải vượt mức trong một khoảng thời gian.

Máy bị kẹt cơ khí, Motor không phù hợp công suất, thông số dòng Motor cài đặt sai hoặc tải thực tế quá lớn đều có thể gây lỗi.

Khi sửa lỗi OL, nên đo dòng điện thực tế và kiểm tra cơ cấu máy thay vì chỉ tăng giới hạn bảo vệ.

  • Lỗi chạm đất – GFF
GFF – Ground Fault thường liên quan đến dòng rò hoặc tình trạng chạm đất ở phía Motor.

Cần kiểm tra dây U, V, W, cách điện cuộn dây Motor, cáp Motor và tầng công suất. Nếu Motor bị suy giảm cách điện, việc thay linh kiện trong biến tần mà không xử lý Motor có thể khiến lỗi quay trở lại.


  • Lỗi ngắn mạch hoặc lỗi IGBT
Khi biến tần Delta bị ngắn mạch đầu ra, IGBT có thể bị chập hoặc hư hỏng. Thiết bị có thể xuất hiện lỗi quá dòng, chập mạch hoặc nhảy CB ngay khi cấp nguồn.

Đây là trường hợp cần kiểm tra kỹ IGBT, diode công suất, mạch kích IGBT, tụ DC Bus và Motor. Không nên cấp nguồn liên tục để thử vì có thể làm hư thêm tầng công suất.

  • Lỗi mất pha đầu vào
Biến tần cũng có thể phát hiện tình trạng mất pha nguồn đầu vào. Nguyên nhân có thể đến từ nguồn điện, cầu chì, contactor, terminal hoặc dây nguồn.

Nếu tiếp tục vận hành khi nguồn bị mất pha, các linh kiện công suất và Motor có thể phải làm việc trong điều kiện không phù hợp.

  • Lỗi mất pha đầu ra
Tình trạng mất pha đầu ra thường liên quan đến dây Motor, đầu nối U/V/W, Motor hoặc tầng công suất.

Nếu Motor chỉ hoạt động không ổn định, rung mạnh hoặc dòng điện giữa các pha chênh lệch bất thường, cần kiểm tra cả phần dây dẫn và IGBT.


Tham khảo thêm: https://tudongtrangia.vn/san-pham/cong-ty-chuyen-sua-bien-tan-invt-gia-re-khu-vuc-mien-nam

Sửa Biến Tần Lỗi Nặng, Lỗi Nguồn, Lỗi Driver Kiểm Tra Lỗi Miễn Phí, Báo Giá Trước



Khi sửa biến tần Delta cần cung cấp mã lỗi nào?​

Để việc kiểm tra nhanh hơn, khách hàng nên cung cấp:

Model biến tần Delta.

Công suất biến tần.

Điện áp nguồn.

Mã lỗi hiển thị trên màn hình.

Lỗi xuất hiện khi khởi động, tăng tốc, giảm tốc hay đang chạy.

Công suất và thông số Motor.

Hình ảnh mặt trước và tem thông số biến tần.

Những thông tin này giúp kỹ thuật viên có cơ sở khoanh vùng nguyên nhân trước khi kiểm tra thực tế.

Vì sao nên chọn Trần Gia Automation?​

  • Trần Gia Automation với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa.
  • Tư vấn và hỗ trợ 24/7 qua HOTLINE: 0913 506 739.
  • Địa chỉ: 703/13 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (góc Phạm Đăng Giảng & Lê Trọng Tấn).

Một số hình ảnh sửa biến tần tại Trần Gia Automation​

Nhận Sửa Chữa Biến Tần Veichi Kỹ sư Sửa Chữa Giỏi Được Hỗ Trợ Lắp đặt
Địa chỉ uy tín chuyên sửa biến tần Yaskawa báo lỗi khu vực miền nam và hướng dẫn cách sửa chi tiết
Địa Chỉ Sửa Chữa Biến tần Inovance Giá Rẻ Chờ Lấy Gấp Trong Ngày, Uy Tín
Hình ảnh một số Servo đang được sửa chữa tại TRAN GIA Automation
 

Đính kèm

  • z5560051924664_536599fb45169434eae7f3ead40310aa.jpg
    z5560051924664_536599fb45169434eae7f3ead40310aa.jpg
    176.8 KB · Lượt xem: 0
Top