GIẢI MÃ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ LỖI BIẾN TẦN 1 PHA RA 3 PHA HIỆU QUẢ

vanhai

New member

GIẢI MÃ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH XỬ LÝ LỖI BIẾN TẦN 1 PHA RA 3 PHA HIỆU QUẢ​


Trong vận hành thực tế, việc biến tần 1 pha ra 3 pha gặp lỗi là điều khá phổ biến, đặc biệt trong các xưởng cơ khí nhỏ, trạm bơm nước hay dây chuyền dân dụng sử dụng biến tần 1 pha 220V ra 3 pha 220V để chạy motor ba pha. Nếu không hiểu rõ nguyên nhân và cách xử lý, việc dừng máy giữa chừng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất và tuổi thọ thiết bị.


🔍 1. NHỮNG LỖI PHỔ BIẾN NHẤT​


Lỗi OC (Over Current – Quá dòng): Xảy ra khi motor bị kẹt trục, tải vượt quá công suất, hoặc thời gian tăng tốc quá ngắn.
Lỗi OV (Over Voltage – Quá áp): Thường xuất hiện khi dừng máy đột ngột, dòng phản kháng trả về biến tần vượt ngưỡng.
Lỗi GF (Ground Fault – Rò điện): Xảy ra khi dây motor bị ẩm, rò ra vỏ hoặc chạm đất.
Ngoài ra, với biến tần 3 pha, còn có lỗi PHL (Phase Loss – Mất pha), OH (Over Heat – Quá nhiệt) nếu hệ thống thông gió kém hoặc quạt bị bụi bẩn che kín.


⚙️ 2. KIỂM TRA NHANH BẰNG ĐỒNG HỒ VÀ PHẦN MỀM​


Bước 1: Kiểm tra điện áp đầu vào bằng đồng hồ đo. Đối với biến tần 1 pha 220V ra 3 pha 220V, điện áp nên duy trì 210–230V.
Bước 2: Đo điện áp đầu ra khi motor hoạt động – ba pha cần cân bằng và lệch không quá 5%.
Bước 3: Dùng phần mềm giám sát như DriveWizard, VFDsoft hoặc Yaskawa Tools để đọc thông số dòng, tần số, nhiệt độ và log lỗi.
Bước 4: Ghi lại mã lỗi, thời điểm xuất hiện, tình trạng tải – đây là dữ liệu quý để chẩn đoán hư hỏng lặp lại.


🧰 3. KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG TRÁNH LỖI HIỆU QUẢ​

  • Với lỗi OC: Tăng thời gian tăng tốc (Accel Time) để giảm dòng khởi động.
  • Với lỗi OV: Gắn thêm điện trở xả (Brake Resistor) nếu motor dừng đột ngột.
  • Với lỗi GF: Kiểm tra dây motor, vệ sinh đầu nối, thay dây chống ẩm.
  • Với lỗi OH: Làm sạch quạt gió, đảm bảo không khí lưu thông trong tủ điện.
Với biến tần 3 pha, kỹ sư cần đặc biệt chú ý đến cân pha và dòng tải giữa các motor.


💡 4. LỜI KHUYÊN BẢO TRÌ​

  • Vệ sinh biến tần định kỳ 6 tháng/lần, kiểm tra tụ nguồn và quạt tản nhiệt.
  • Ghi rõ thông số motor, dòng tải và mã lỗi trong nhật ký vận hành.
  • Nên chọn thiết bị có tính năng bảo vệ quá tải, tự chẩn đoán lỗi và khởi động mềm, giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống.

✅ KẾT LUẬN:
Dù là biến tần 1 pha ra 3 pha cho hộ sản xuất hay biến tần 3 pha cho nhà máy, việc kiểm tra và xử lý lỗi đúng kỹ thuật giúp hệ thống vận hành ổn định, tiết kiệm điện và giảm thiểu hư hỏng không đáng có. Một kỹ sư giỏi là người không chỉ sửa lỗi mà còn biết cách phòng ngừa từ trước.


📩 Nếu quý khách cần tư vấn chuyên sâu và báo giá biến tần, xin vui lòng liên hệ:
🏢 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT
📍 Địa chỉ 20A Phan Chu Trinh, P. Tân Sơn Nhì, TP.HCM
✉️ info@namphuongviet.vn
 
Онлайн-курсы <a href=https://pro-prp.ru/>обучение прп</a>: структурированная программа, стандарты стерильности, подготовка образца, минимизация рисков, протоколы для лица/шеи/кожи головы. Видеолекции и задания, разбор клинических ситуаций, пакет шаблонов для ведения пациента, экзамен и получение сертификата.
 
Top