Sửa Servo Omron

duyen22

Member
Sửa Servo Omron

Các dòng Servo Omron phổ biến hiện nay: Servo Omron G5 và Servo 1S.​

Các lỗi thường gặp của servo omron:

  • Driver Servo Omron báo lỗi alarm: Miêu Tả lỗi: off
  • Nguyên nhân lỗi: sai thông số cài đặt.
  • Driver Servo Omron báo lỗi A10: Miêu Tả lỗi: quá dòng
Cách giải quyết:

  • Kiểm tra dây cáp kết nối giữa Driver và Motor đảm bảo đúng thứ tự U,V,W.
  • Kiểm tra dây cáp motor có ngắn mạch, chạm chập giữa các pha, cáp kết nối có đứt không?
  • Lỗi phần mềm trên board công suất.
Các lỗi thường gặp của servo omron:

  • Driver Servo Omron báo lỗi A30: Miêu Tả lỗi: Lỗi khởi tạo
  • Nguyên nhân: Mạch tái sinh bị hỏng do lượng năng lượng tái sinh lớn, gắn điện trở xả.
  • Driver Servo Omron báo lỗi A32: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá tải
Cách giải quyết:

  • Năng lượng tái sinh vượt quá khả năng phục hồi.
  • Kiểm tra lại phần cơ khí: Tải bị hỏng bạc đạn hoặc bể hộp số.
Driver Servo Omron báo lỗi A40: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá áp/thấp áp

Cách giải quyết:

  • Điện áp DC mạch chính bên ngoài phạm vi cho phép.
  • Dùng VOM đo điện áp đầu vào xem có lớn hơn điện áp định mức quy định của Driver không, hoặc điện áp lưới quá áp tức thời
  • Mất pha đầu vào có thể do Cầu dao, CB, Contactor bị hư 1 hay nhiều tiếp điểm động lực nên dẫn đến mất pha.
  • Lỗi phần cứng ở Board công suất.


Sửa Servo Omron
Sửa Servo Omron

- Driver Servo Omron báo lỗi A51: Miêu Tả lỗi: quá tốc độ
Nguyên nhân: Đã vượt quá tốc độ quay động cơ Servo tốc độ tối đa.
- Driver Servo Omron báo lỗi A70: Miêu Tả lỗi: quá tải
Nguyên nhân:Mô-men xoắn đầu ra vượt quá 120% của đánh giá mô-men xoắn. Kiểm tra lại phần cơ khí.
- Driver Servo Omron báo lỗi A73: Miêu Tả lỗi: quá tải phanh động
Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá kháng phanh động trong thời gian hoạt động phanh động
- Driver Servo Omron báo lỗi A7A: Miêu Tả lỗi: quá nhiệt
Nguyên nhân: Tăng nhiệt độ bất thường được phát hiện trong lá chắn bức xạ.
chết quạt ==> Thay quạt.
- Driver Servo Omron báo lỗi hư Enocder
+ Là lỗi thường gặp nhất Nếu gặp lỗi này thì phải kiểm tra kỹ jact kết nối giữa motor và Driver đảm bảo không chạm chập hay đứt cáp.
+ Thiết bị Bị Hư ENCODER, cần thay thế Encoder, vui lòng liên hệ chúng tôi.





Sửa Servo Omron
Sửa Servo Omron



Lỗi thường gặp khi sửa AC Servo Omron​

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi alarm: Miêu Tả lỗi: off
Nguyên nhân lỗi: sai thông số cài đặt.
Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A10: Miêu Tả lỗi: quá dòng
Cách giải quyết:
+ Kiểm tra dây cáp kết nối giữa Driver và Motor đảm bảo đúng thứ tự U,V,W.
+ Kiểm tra dây cáp motor có ngắn mạch, chạm chập giữa các pha, cáp kết nối có đứt không?
+ Lỗi phần mềm trên board công suất.

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A70: Miêu Tả lỗi: quá tải
Nguyên nhân:Mô-men xoắn đầu ra vượt quá 120% của đánh giá mô-men xoắn. Kiểm tra lại phần cơ khí.

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A73: Miêu Tả lỗi: quá tải phanh động
Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá kháng phanh động trong thời gian hoạt động phanh động

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A7A: Miêu Tả lỗi: quá nhiệt
Nguyên nhân:Tăng nhiệt độ bất thường được phát hiện trong lá chắn bức xạ.
chết quạt ==> Thay quạt.



Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation
Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation



  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi hư Enocder
+ Là lỗi thường gặp nhất Nếu gặp lỗi này thì phải kiểm tra kỹ jact kết nối giữa motor và

  • Driver đảm bảo không chạm chập hay đứt cáp.
+ Thiết bị Bị Hư ENCODER, cần thay thế Encoder,

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A30: Miêu Tả lỗi: Lỗi khởi tạo
Nguyên nhân: Mạch tái sinh bị hỏng do lượng năng lượng tái sinh lớn, gắn điện trở xả.

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A32: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá tải
  • Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá khả năng phục hồi.
    + Kiểm tra lại phần cơ khí: Tải bị hỏng bạc đạn hoặc bể hộp số.
  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A40: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá áp/thấp áp
Nguyên nhân: Điện áp DC mạch chính bên ngoài phạm vi cho phép.
+ Dùng VOM đo điện áp đầu vào xem có lớn hơn điện áp định mức quy định của Driver không, hoặc điện áp lưới quá áp tức thời
+ Mất pha đầu vào có thể do Cầu dao, CB, Contactor bị hư 1 hay nhiều tiếp điểm động lực nên dẫn đến mất pha.
+ Lỗi phần cứng ở Board công suất.

  • Sửa Driver Servo Omron báo lỗi A51: Miêu Tả lỗi: quá tốc độ
Nguyên nhân: Đã vượt quá tốc độ quay động cơ Servo tốc độ tối đa.



Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation
Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation



Nguyên nhân hư hỏng cách sửa driver servo Omron​

Lỗi phổ biến của servo Omron là không lên nguồn hoặc không sáng màn hình, phát từ nhiều nguyên nhân:

  • hư diode đầu vào.
  • cháy điện trở nạp nguồn DC.
  • Một số trường hợp nguồn động lực và điều khiển riêng biệt nên nếu chưa cấp nguồn điều khiển cũng dẫn tới lỗi này.
Sửa chữa bộ điều khiển servo Omron Lỗi OC( over current):

  • ngay khi cấp nguồn thì có khả năng cảm biến phản hồi dòng có vấn đề.
  • Còn nếu báo OC khi vừa chạy thì công suất igbt bị hư. Khi sửa lỗi này phải có tải thực kiểm tra được chính xác nguyên nhân.
  • Báo lỗi trong quá trình chạy thì các bạn nên kiểm tra lại thông số cơ khí của máy như ổ bi, bạc đạn, nhông, dây cua ra, xích thử có vấn đề gì không ?
Sửa chữa bộ điều khiển servo Omron Lỗi OV:

  • Trong quá trình chạy thì các bạn nên đo lại điện áp đầu vào cấp cho driver là bao nhiêu.
  • Một số loại quy định điện áp đầu vào 200v nếu cấp 230v thì cũng có thể xảy ra lỗi này.
  • Nếu điện áp đầu vào vẫn trong ngưỡng cho phép thì có khả năng bộ xả hoặc điện trở xả đang có vấn đề.
Sửa chữa bộ điều khiển servo Omron Lỗi quá tải:

  • Do việc chọn công suất chưa đúng quá tải.
  • Dây cáp bị đứt hoặc tiếp xúc không tốt, hoặc sai thứ tự dây U V W.
  • Liên quan tới cơ cấu cơ khí.


Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation
Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation



Các lỗi thường gặp của servo omron


Driver Servo Omron báo lỗi alarm: Miêu Tả lỗi: off
Nguyên nhân lỗi: sai thông số cài đặt.
Driver Servo Omron báo lỗi A10: Miêu Tả lỗi: quá dòng
Cách giải quyết:
+ Kiểm tra dây cáp kết nối giữa Driver và Motor đảm bảo đúng thứ tự U,V,W.
+ Kiểm tra dây cáp motor có ngắn mạch, chạm chập giữa các pha, cáp kết nối có đứt không?
+ Lỗi phần mềm trên board công suất.
Driver Servo Omron báo lỗi A30: Miêu Tả lỗi: Lỗi khởi tạo
Nguyên nhân: Mạch tái sinh bị hỏng do lượng năng lượng tái sinh lớn, gắn điện trở xả.
Driver Servo Omron báo lỗi A32: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá tải
Nguyên nhân: Năng lượng tái sinh vượt quá khả năng phục hồi.
+ Kiểm tra lại phần cơ khí: Tải bị hỏng bạc đạn hoặc bể hộp số.
Driver Servo Omron báo lỗi A40: Miêu Tả lỗi: Lỗi quá áp/thấp áp
Nguyên nhân: Điện áp DC mạch chính bên ngoài phạm vi cho phép.
+ Dùng VOM đo điện áp đầu vào xem có lớn hơn điện áp định mức quy định của Driver không, hoặc điện áp lưới quá áp tức thời
+ Mất pha đầu vào có thể do Cầu dao, CB, Contactor bị hư 1 hay nhiều tiếp điểm động lực nên dẫn đến mất pha.
+ Lỗi phần cứng ở Board công suất.



Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation
Thiết bị AC Servo đang trong quá trình sửa chữa tại TRAN GIA Automation
 
Top