Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
♦ Sửa PLC bị lỗi tín hiệu đầu ra
♦ Sửa PLC bị lỗi tín hiệu đầu vào
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu đèn Run
♦ Sửa PLC bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu ngõ vào
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu ngõ ra
♦ Sửa PLC bị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ
♦ Sửa PLC bị lỗi RAM, bị chết RAM
♦ Sửa PLC bị hư I/O
♦ Sửa PLC bị hư EEprom
♦ Sửa PLC bị báo lỗi đèn Error
♦ Sửa PLC bị báo lỗi PLC Hardware Error
♦ Sửa PLC bị hư bo, bị cháy board
♦ Sửa PLC bị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động
♦ Sửa PLC bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA
♦ Sửa PLC bị mất chương trình, cần lập trình lại
Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
1. PLC bị hư dây tín hiệu ngõ vào ra
- Đấu dây sai âm dương làm hư con photo đọc trạng thái ngõ vào của PLC.
- Đối với ngõ ra PLC dạng Transistor cũng có thể bị lỗi do nguyên nhân tương tự như ngõ vào do đấu nối sai hoặc cấp điện áp quá hay tải quá bé làm cho ngõ ra bị chạm dẫn tới cháy con ngõ ra.
- PLC có ngõ ra dạng relay thì bị hai lỗi phổ biến tần tín hiệu ngõ ra luôn On hoặc không thể xuất tín hiệu ngõ ra.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Đối với lỗi PLC liên quan tới dây tín hiệu ngõ vào ra trên PLC có thể xử lý bằng cách mở board mạch PLC bên trong và dùng VOM (đồng hồ đo điện VÔM) đo đạc từng chân linh kiện để xác định phần hư hỏng và tiến hành thanh thế.
2. Lỗi nguồn bộ lập trình PLC
- Với bộ PLC sử dụng nguồn ngoài 24VDC (bộ nguồn một chiều 24 Vôn): Có thể do nguồn ngoài chất lượng kém, nguồn điện không ổn định. Dẫn đến tuổi thọ không cao, thường xuyên bị hỏng.
- Tình trạng cấp nguồn quá áp vào bộ PLC: Có thể do đấu nhầm chân âm hoặc dương hoặc cấp điện áp 220v vào loại PLC sử dụng nguồn 24VDC. Sẽ gây quá tải, dẫn đến chập cháy.
- Với PLC sử dụng nguồn 220V: Do bộ chuyển đổi điện áp từ 220v xuống 24VDC bị hỏng. Dẫn đến thiết bị hư hỏng, không lên nguồn.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Yêu cầu người sửa cần có kiến thức kỹ thuật điện về bộ phận nguồn với các linh kiện liên quan như: Diot, cầu trì, biến thế xung… bị hỏng cần thay thế.
Công Ty Chuyên Sửa Chữa PLC Uy Tín
3. PLC bị hết pin
- Cách dòng PLC hiện nay đa số đều lưu chương trình trên bộ nhớ lưu trữ bằng pin, chính vì vậy mà sau một thời gian sử dụng từ 2-10 năm sẽ dẫn tới tình trạng Pin này bị yếu hoặc hết pin dẫn tới plc bị mất chương trình và không chạy được.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Nhanh chóng tải phần mềm và upload chương trình bên trong PLC lên máy tính để lưu trữ lại nếu không bị khóa password và chưa bị mất chương trình.
- Nhanh chóng tìm mua loại pin tương tự để thay thế cho PLC.
4. Bộ PLC không thể kết nối với màn hình HMI
- Do dây kết nối truyền thông bị hỏng, lỏng lẻo không thể kết nối đường truyền tín hiệu.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Kiểm tra Module truyền thông, cắm lại dây nối đường truyền.
5. Lỗi chương trình chạy trên PLC bị sai
- Do kỹ thuật viên lập trình sai, không chính xác (thường rất hiếm), tình trạng hư cảm biến hoặc bị kẹt công tắc.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Kiểm tra lỗi từ chương trình, cảm biến và các công tắc để khởi động lại.
Công Ty Chuyên Sửa Chữa PLC Uy Tín
Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
4. Nhiễu điện từ trường (EMC)
Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
7. Tác động cơ học
Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
– PLC không lên nguồn, có tín hiệu khởi động nhưng không lên màn hình.
– Sửa chữa PLC lỗi cấp nguồn nhưng không có điện vào.
– Sửa PLC không nhận đầu vào như nút nhấn, sensor, công tắc hành trình….
– Sửa chữa PLC không điều khiển được đầu ra.
– Sửa chữa PLC không kết nối truyền thông.
– Sửa PLC bị chập điện,
– Sửa chữa PLC đấu nhầm chân dẫn đến hư ngõ vào hoặc ngõ ra,…
– Sửa lỗi PLC đang chạy bỗng nhiên dừng đột ngột.
– PLC bị lỗi bộ nhớ,
– Khắc phục sự cố module đầu vào số.
– PLC không nhận I/O.
– PLC không nhận kết nối.
– PLC bị hư board nguồn.
– Sửa PLC bị lỗi phần mềm, quên mật khẩu (pass), crack bẻ khóa….
Sửa Chữa PLC Uy Tín Nhanh Chóng Lấy Liền
Cách kiểm tra lỗi và bảo trì khi sử dụng PLC
Hiện nay Chúng tôi Đang đại diện cho Phía Nam để xử lý và hỗ trợ cho khách hàng!
Khách hàng có thể tự kiểm tra lỗi và bảo trì trong quá trình sử dụng PLC để đảm bảo hoạt động cho thiết bị cũng như kịp thời phát hiện nếu có hư hỏng:
Những lỗi của PLC các hãng chúng tôi đã có kinh nghiệm sửa chữa
♦Sửa PLC bị lỗi mất nguồn.♦ Sửa PLC bị cháy nguồn♦ Sửa PLC bị mất hẳn tín hiệu♦ Sửa PLC bị lỗi tín hiệu đầu ra
♦ Sửa PLC bị lỗi tín hiệu đầu vào
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu đèn Run
♦ Sửa PLC bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu ngõ vào
♦ Sửa PLC bị mất tín hiệu ngõ ra
♦ Sửa PLC bị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ
♦ Sửa PLC bị lỗi RAM, bị chết RAM
♦ Sửa PLC bị hư I/O
♦ Sửa PLC bị hư EEprom
♦ Sửa PLC bị báo lỗi đèn Error
♦ Sửa PLC bị báo lỗi PLC Hardware Error
♦ Sửa PLC bị hư bo, bị cháy board
♦ Sửa PLC bị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động
♦ Sửa PLC bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA
♦ Sửa PLC bị mất chương trình, cần lập trình lại
Lỗi thường gặp phải ở PLC1. PLC bị hư dây tín hiệu ngõ vào ra
- Đấu dây sai âm dương làm hư con photo đọc trạng thái ngõ vào của PLC.
- Đối với ngõ ra PLC dạng Transistor cũng có thể bị lỗi do nguyên nhân tương tự như ngõ vào do đấu nối sai hoặc cấp điện áp quá hay tải quá bé làm cho ngõ ra bị chạm dẫn tới cháy con ngõ ra.
- PLC có ngõ ra dạng relay thì bị hai lỗi phổ biến tần tín hiệu ngõ ra luôn On hoặc không thể xuất tín hiệu ngõ ra.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Đối với lỗi PLC liên quan tới dây tín hiệu ngõ vào ra trên PLC có thể xử lý bằng cách mở board mạch PLC bên trong và dùng VOM (đồng hồ đo điện VÔM) đo đạc từng chân linh kiện để xác định phần hư hỏng và tiến hành thanh thế.
2. Lỗi nguồn bộ lập trình PLC
- Với bộ PLC sử dụng nguồn ngoài 24VDC (bộ nguồn một chiều 24 Vôn): Có thể do nguồn ngoài chất lượng kém, nguồn điện không ổn định. Dẫn đến tuổi thọ không cao, thường xuyên bị hỏng.
- Tình trạng cấp nguồn quá áp vào bộ PLC: Có thể do đấu nhầm chân âm hoặc dương hoặc cấp điện áp 220v vào loại PLC sử dụng nguồn 24VDC. Sẽ gây quá tải, dẫn đến chập cháy.
- Với PLC sử dụng nguồn 220V: Do bộ chuyển đổi điện áp từ 220v xuống 24VDC bị hỏng. Dẫn đến thiết bị hư hỏng, không lên nguồn.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Yêu cầu người sửa cần có kiến thức kỹ thuật điện về bộ phận nguồn với các linh kiện liên quan như: Diot, cầu trì, biến thế xung… bị hỏng cần thay thế.
3. PLC bị hết pin
- Cách dòng PLC hiện nay đa số đều lưu chương trình trên bộ nhớ lưu trữ bằng pin, chính vì vậy mà sau một thời gian sử dụng từ 2-10 năm sẽ dẫn tới tình trạng Pin này bị yếu hoặc hết pin dẫn tới plc bị mất chương trình và không chạy được.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Nhanh chóng tải phần mềm và upload chương trình bên trong PLC lên máy tính để lưu trữ lại nếu không bị khóa password và chưa bị mất chương trình.
- Nhanh chóng tìm mua loại pin tương tự để thay thế cho PLC.
4. Bộ PLC không thể kết nối với màn hình HMI
- Do dây kết nối truyền thông bị hỏng, lỏng lẻo không thể kết nối đường truyền tín hiệu.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Kiểm tra Module truyền thông, cắm lại dây nối đường truyền.
5. Lỗi chương trình chạy trên PLC bị sai
- Do kỹ thuật viên lập trình sai, không chính xác (thường rất hiếm), tình trạng hư cảm biến hoặc bị kẹt công tắc.
==> Đề xuất hướng giải quyết
- Kiểm tra lỗi từ chương trình, cảm biến và các công tắc để khởi động lại.
Nguyên nhân PLC hư hỏng
1. Nguồn cấp không ổn định- Điện áp vào bị sụt áp, quá áp hoặc nhiễu xung điện.
- Mất trung tính, lệch pha khi dùng nguồn 3 pha.
- Sử dụng nguồn không đúng chuẩn so với yêu cầu của PLC.
- Đấu nối sai chân I/O, đấu nhầm nguồn trực tiếp vào ngõ vào tín hiệu.
- Dây tín hiệu bị đứt hoặc chạm đất.
- Chạm chập giữa các module mở rộng, đặc biệt là khi tháo lắp trong lúc có điện.
- Đặt PLC trong tủ kín, không quạt tản nhiệt, đặc biệt với môi trường nóng ẩm.
- Bụi bẩn hoặc dầu công nghiệp bám vào khe tản nhiệt → giảm tuổi thọ linh kiện.
4. Nhiễu điện từ trường (EMC)
- Đặt PLC quá gần biến tần, động cơ công suất lớn hoặc thiết bị tạo xung cao.
- Không có tiếp địa đúng chuẩn, gây lỗi chương trình, treo PLC hoặc reset ngẫu nhiên.
- Nạp sai chương trình, tràn vùng nhớ.
- Bị lỗi logic hoặc lỗi giao tiếp giữa CPU và module mở rộng.
- Mất dữ liệu do pin CMOS yếu hoặc hết pin (đối với các dòng PLC đời cũ).
- Độ ẩm cao, nước vào tủ điện, oxy hóa bo mạch.
- Mối hàn bị già, linh kiện hư theo thời gian hoặc do môi trường khắc nghiệt (bụi, muối, axit…).
7. Tác động cơ học
- Rung lắc mạnh (do gắn trên máy chạy rung).
- Va đập trong quá trình vận chuyển, lắp đặt.
- Socket bị lỏng, chân module bị gãy hoặc tiếp xúc kém.
- Lắp đặt đúng kỹ thuật, có tiếp địa và bảo vệ nguồn tốt.
- Không tháo lắp module khi đang cấp nguồn.
- Kiểm tra và bảo trì định kỳ, vệ sinh bo mạch.
- Cách ly PLC với nguồn gây nhiễu điện từ.
- Dùng UPS hoặc ổn áp để bảo vệ PLC khi mất điện đột ngột.
Một số lỗi thường gặp ở PLC– PLC không lên nguồn, có tín hiệu khởi động nhưng không lên màn hình.
– Sửa chữa PLC lỗi cấp nguồn nhưng không có điện vào.
– Sửa PLC không nhận đầu vào như nút nhấn, sensor, công tắc hành trình….
– Sửa chữa PLC không điều khiển được đầu ra.
– Sửa chữa PLC không kết nối truyền thông.
– Sửa PLC bị chập điện,
– Sửa chữa PLC đấu nhầm chân dẫn đến hư ngõ vào hoặc ngõ ra,…
– Sửa lỗi PLC đang chạy bỗng nhiên dừng đột ngột.
– PLC bị lỗi bộ nhớ,
– Khắc phục sự cố module đầu vào số.
– PLC không nhận I/O.
– PLC không nhận kết nối.
– PLC bị hư board nguồn.
– Sửa PLC bị lỗi phần mềm, quên mật khẩu (pass), crack bẻ khóa….
Cách kiểm tra lỗi và bảo trì khi sử dụng PLC
Hiện nay Chúng tôi Đang đại diện cho Phía Nam để xử lý và hỗ trợ cho khách hàng!
Khách hàng có thể tự kiểm tra lỗi và bảo trì trong quá trình sử dụng PLC để đảm bảo hoạt động cho thiết bị cũng như kịp thời phát hiện nếu có hư hỏng:
- Kiểm tra nguồn cấp cho PLC xem nguồn cấp có đủ điện áp không và liệu có thể xảy ra nguy cơ chạm chập không hay có bị ngắn mạch, DC, AC
- Kiểm tra pin dự phòng PLC để tránh bị mất chương trình và lưu trữ 1 bản chương trình để dự phòng
- Kiểm tra những cơ cấu chấp hành có liên quan tới PLC, ví dụ như nút nhấn, công tắc hành trình, cảm biến. Ngoài ra, cũng cần kiểm tra cả biến tần, contactor và relay xem có thể bị hỏng hóc, chạm chập không
- Kiểm tra toàn bộ ngõ vào, ngõ ra đã có điện và đúng với tín hiệu được báo về chưa. Có trường hợp cảm biến đã tác động nhưng đèn PLC không sáng vì đứt dây
- Kiểm tra các cảm biến xem còn hoạt động tốt hay có hư hỏng hoặc bị ngắn mạch không
- Nếu cần sửa PLC thì nên backup, upload và lưu lại chương trình trước khi thực hiện