sửa chữa PLC Misubishi

duyen333

Member
HOTLINE: 0913 506 739

sửa chữa PLC Misubishi

Lỗi thường gặp ở PLC Mitsubishi

  • PLC Mitsubishi không lên nguồn
  • PLC lỗi cấp nguồn nhưng không có nguồn điện
  • PLC Mitsubishi không hoạt động các công tắc như nút nhấn, sensor hay công tắc hành trình
  • PLC Mitsubishi không điều khiển được đầu ra ví dụ như output
  • PLC Mitsubishi không thể kết nối truyền thông
  • PLC Mitsubishi bị chập điện, đấu nhầm chân dẫn đến bị hư ngõ vào, ngõ ra
  • PLC Mitsubishi bị dừng đột ngột
  • PLC Mitsubishi hỏng bộ nhớ
  • PLC Mitsubishi không nhận được I/O
  • PLC Mitsubishi không nhận kết nối, hư board nguồn
  • PLC Mitsubishi bị lỗi phần mềm, bị quên mật khẩu


Sửa chữa PLC Misubishi
Sửa chữa PLC Misubishi

Sửa các lỗi PLC Mitsubishi
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi mất nguồn.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nguồn.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị mất hẳn tín hiệu.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu ra.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi tín hiệu đầu vào.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu đèn Run.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị hư I/O.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị hư EEpro.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi đèn Error.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị báo lỗi PLC Hardware Error.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị hư bo, bị cháy board.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị mất chương trình, cần lập trình lại.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị cháy nổ.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ vào.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị mất tín hiệu ngõ ra.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ.
  • Sửa PLC Mitsubishi bị lỗi RAM, bị chết RAM.



sửa chữa PLC Misubishi
Sửa chữa PLC Misubishi


Hướng dẫn cách sửa chữa PLC Mitsubishi đang chạy thì dừng đột ngột​

Có thể có những nguyên nhân sau: Đèn tín hiệu đầu vào tắt hoàn toàn. Đèn run trên plc cũng bị tắt. Chương trình vẫn chạy bình thường. Nhưng khi tắt nguồn vài phút sau đó bật lại được một thời gian thì tình trạng trên lại tái diễn.​

Phương pháp xử lý: Xác định nếu không phải lỗi trong Phần mềm mà là ở phần cứng (nguồn cấp cho PLC và đầu vào PLC) bạn kiểm tra theo các bước sau:
Nếu đang lấy nguồn DC24V từ PLC cấp cho các thiết bị đầu vào như công tắc , nút nhấn ... rồi đưa tín hiệu về đầu vào của PLC thì có hai khả năng sảy ra lỗi chính như sau:
+ Lỗi này là do tụ lọc nguồn của PLC sử dụng lâu ngày bị khô khi chạy nóng lên thì không hoạt động để nguội lại hoạt động bình thường. Bạn có thể đem ra các tiệm sửa chữa Plc Mitsubishi chuyên nghiệp để được thay thế linh kiện chất lượng nhất.
+ Do một trong những thiết bị ngoại vi của bạn bị hỏng (nóng lên thì bị chập) kéo sụt nguồn xuống <= 14V thì PLC của bạn cũng xảy ra sự cố trên.
Trong trường hợp này bạn cấp một nguồn riêng cho thiết bị ngoại vi (đầu vào) và cấp điện cho chạy thử và theo dõi diện áp DC bằng đồng hồ vạn năng tại thời điểm xảy ra lỗi.
Nếu lấy nguồn từ bên ngoài cấp cho PLC Mitsubishi và thiết bị đầu vào thì kiểm tra lại và thay thế bộ nguồn.
Với các lỗi xảy ra tại vị trí cục bộ tại một module hay tại một ngõ vào ra cụ thể trên module thường là do các yếu tố bên ngoài. Trong khi đó, với các lỗi nội bộ của bộ điều khiển sẽ dẫn đến lỗi trên một nhóm lớn hoặc lan rộng trên toàn hệ thống, thậm chí làm tê liệt cả hệ thống PLC Mitsubishi.

Sửa chữa PLC Misubishi
Sửa chữa PLC Misubishi

Các lỗi hay gặp của PLC Mitsubishi và cách khắc phục​

Sửa PLC Mitsubishi Lỗi Không Lên Nguồn
Một trong những lỗi PLC thường gặp nhất chính là không lên nguồn => có thể dễ dàng nhận ra lỗi này bằng cách: Bật CB của tủ điện nếu đèn power của PLC không sáng thì chứng tỏ PLC đã bị gặp lỗi hư nguồn.
Nguyên nhân:
– Đối với loại sử dụng nguồn ngoài 24VDC: Do sử dụng nguồn ngoài loại chất lượng kém. Dẫn tới tuổi thọ nguồn cấp này không cao nên thường xuyên hư hỏng.
– PLC Delta cũng có thể bị hư nguồn do bạn cấp quá điện áp 24 VDC. Cấp nhầm chân âm dương hay cấp điện 220v vào PLC sử dụng nguồn 24v.
– Còn với PLC sử dụng nguồn AC220V: Việc không lên nguồn có thể do bộ chuyển đổi nguồn từ 220v thành 24v cấp cho CPU bị hỏng nên dẫn tới PLC không lên nguồn.
– Một số nguyên nhân khác làm cho PLC không lên nguồn: Do hư biến thế, mất pha đầu vào hoặc xảy ra chạm chập.

Sửa chữa PLC Misubishi
Sửa chữa PLC Misubishi

Vì sao chọn TRAN GIA Sửa chữa PLC Mitsubishi​

TRAN GIA là một trong những Công Ty có đội ngũ chuyên môn kỹ thuật với tay nghề cao, được huấn luyện chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa. Chúng tôi đã khắc phục cho hàng nghàn khách hàng gặp một số tình trạng thiết bị công nghiệp bị lỗi như vỡ, không lên nguồn, bo khiển, bo động lực, cháy nổ,...ở TP HCM và một số tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh,..Bên cạnh đó chúng tôi luôn hổ trợ quý khách hàng 24/7 thông qua hotline: 0913 506 739 đẻ được tư vấn một cách tốt nhất.
Lý Do chọn Trần Gia làm nhà cung cấp
  • Đội ngũ kỹ sư đông, giàu kinh nghiệm.
  • Là nhà nhập khẩu trực tiếp linh kiện, phụ kiện chính hãng.
  • Kho Biến tần, dùng cho khách hàng mượn tạm trong lúc chờ sửa chữa
  • Kho linh kiện lớn, đối với những linh kiện tiêu chuẩn luôn luôn có sẵn.

Văn phòng đại diện TRAN GIA Autonation
Văn phòng đại diện TRAN GIA Autonation
Quy trình sửa chữa Tại Trần Gia
  • Bước 1: Tiếp nhận thiết bị Thiết bị lỗi từ phía khách hàng.
  • Bước 2: Vệ sinh lại thiết bị, kiểm tra tìm lỗi của thiết bị, Báo Giá cho Khách hàng
  • Bước 3: Thông báo về lỗi và đưa ra phương án xử lí,
  • Bước 4: Tiến hành sửa chữa thay thế linh kiện, Chạy thử.
  • Bước 5: Bàn giao thiết bị cho khách hàng và lưu trữ thông ti
 
Top