DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÀN HÌNH HMI
– Màn hình bị sọc ngang, sọc dọc, xuất hiện nhiều vết loang, màn hình hiển thị mờ không nhìn rõ, không lên đèn nguồn hoặc lên đèn nhưng không sáng màn hình.
– Màn hình không lên nguồn, hư bo mạch nguồn, nổ tụ, chạm chập, lỗi bo, hư bo.
– Màn hình lỗi hư IC chính.
– Màn hình lỗi không nhận truyền thông với bộ điều khiển, lỗi IC đọc truyền thông trên màn hình…
Dịch vụ của chúng tôi:
– THAY TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI.
– Sửa chữa phần cứng: Bảo hành 3-6 tháng (Tùy thuộc thời gian sử dụng màn hình trước đó).
– Upload dữ liệu.
– Chuyển đổi chương trình: Chuyển đổi sang màn hình hãng khác (Lập trình lại trên giao diện màn hình hãng khác).
– Sửa đổi bổ sung thêm tính năng cho màn hình: Can thiệp vào chương trình màn hình hiện tại để sửa đổi và bổ sung thêm tính năng.
– Lập trình mới màn hình: Lập trình hoàn toàn mới theo nhu cầu và mục đích sử dụng của Khách Hàng.
Các lỗi màn hình thường xuyên gặp phải
– Lỗi phần cảm ứng, bấm lệch điểm, HMI bấm chập chờn lúc nhận lúc không, hoặc liệt cảm ứng màn hình lên nguồn bình thường nhưng bấm hoàn toàn không nhận.– Màn hình bị sọc ngang, sọc dọc, xuất hiện nhiều vết loang, màn hình hiển thị mờ không nhìn rõ, không lên đèn nguồn hoặc lên đèn nhưng không sáng màn hình.
– Màn hình không lên nguồn, hư bo mạch nguồn, nổ tụ, chạm chập, lỗi bo, hư bo.
– Màn hình lỗi hư IC chính.
– Màn hình lỗi không nhận truyền thông với bộ điều khiển, lỗi IC đọc truyền thông trên màn hình…
Dịch vụ của chúng tôi:
– THAY TẤM CẢM ỨNG MÀN HÌNH HMI.
– Sửa chữa phần cứng: Bảo hành 3-6 tháng (Tùy thuộc thời gian sử dụng màn hình trước đó).
– Upload dữ liệu.
– Chuyển đổi chương trình: Chuyển đổi sang màn hình hãng khác (Lập trình lại trên giao diện màn hình hãng khác).
– Sửa đổi bổ sung thêm tính năng cho màn hình: Can thiệp vào chương trình màn hình hiện tại để sửa đổi và bổ sung thêm tính năng.
– Lập trình mới màn hình: Lập trình hoàn toàn mới theo nhu cầu và mục đích sử dụng của Khách Hàng.
Bảng mã lỗi màn hình HMI
| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
| E01 | Lỗi kết nối với PLC hoặc thiết bị điều khiển | Cáp kết nối giữa HMI và PLC bị lỗi, cổng truyền thông không hoạt động | Kiểm tra và kết nối lại cáp, đảm bảo các cổng truyền thông của HMI và PLC đều hoạt động bình thường |
| E02 | Mất tín hiệu từ cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi | Cảm biến, thiết bị ngoại vi bị hỏng hoặc dây dẫn bị đứt | Kiểm tra cảm biến và dây dẫn, thay thế thiết bị hỏng hóc nếu cần |
| E03 | Lỗi nguồn điện | Nguồn cấp điện không ổn định hoặc bị gián đoạn | Kiểm tra nguồn điện vào HMI, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định và đủ công suất |
| E04 | Lỗi bộ nhớ HMI (RAM/ROM) | Bộ nhớ HMI bị lỗi hoặc đầy | Khởi động lại thiết bị, nếu không giải quyết được cần xóa bớt dữ liệu hoặc thay thế bộ nhớ |
| E05 | Lỗi phần mềm hoặc firmware | Lỗi trong phần mềm điều khiển hoặc firmware của HMI | Cập nhật lại firmware hoặc cài lại phần mềm điều khiển cho HMI |
| E06 | Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc độ ẩm | Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi hoặc không kết nối | Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ/độ ẩm nếu cần |
| E07 | Lỗi hiển thị màn hình (màn hình đen hoặc nhòe) | Màn hình HMI gặp sự cố phần cứng, lỗi đèn nền hoặc cáp kết nối | Kiểm tra màn hình, cáp nối, và thay thế linh kiện bị hỏng |
| E08 | Lỗi cấu hình hệ thống | Cấu hình hệ thống không chính xác hoặc thiếu thông tin | Kiểm tra lại cấu hình hệ thống trên phần mềm, đảm bảo các tham số đúng và đầy đủ |
| E09 | Lỗi bộ điều khiển PLC không phản hồi | PLC bị treo hoặc không hoạt động | Kiểm tra trạng thái của PLC, khởi động lại PLC và kiểm tra kết nối lại HMI |
| E10 | Lỗi giao tiếp mạng (Ethernet, RS485, v.v.) | Sự cố giao tiếp mạng giữa HMI và các thiết bị điều khiển khác | Kiểm tra dây cáp mạng và cấu hình giao tiếp, thay thế cáp nếu cần |
| E11 | Lỗi cấp nguồn hoặc nguồn điện thấp | Nguồn điện vào HMI không đủ mạnh hoặc ổn định | Kiểm tra nguồn điện, thay nguồn cấp điện ổn định và đủ công suất |
| E12 | Lỗi đầu vào từ người dùng (touch screen không hoạt động) | Màn hình cảm ứng không nhận diện chính xác thao tác của người dùng | Kiểm tra màn hình cảm ứng, vệ sinh và hiệu chỉnh cảm ứng nếu cần |
| E13 | Lỗi kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu (Database) | Mất kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc sai cấu hình kết nối | Kiểm tra cấu hình kết nối với cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin kết nối chính xác |
| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục |
| E14 | Lỗi kết nối với thiết bị ngoại vi (USB, Serial) | Cổng USB/Serial không kết nối được với thiết bị ngoại vi | Kiểm tra kết nối cổng USB hoặc Serial, thay thế cáp nếu cần |
| E15 | Lỗi đọc/ghi dữ liệu | Thiết bị lưu trữ (thẻ nhớ, ổ cứng) bị lỗi | Kiểm tra thiết bị lưu trữ, thay thế hoặc sao lưu dữ liệu nếu cần |
| E16 | Lỗi phần cứng HMI | Linh kiện phần cứng của HMI bị lỗi hoặc hư hỏng | Kiểm tra và thay thế linh kiện phần cứng bị hỏng (mạch chủ, bộ nguồn, v.v.) |
| E17 | Lỗi bộ phận làm mát (quạt, tản nhiệt) | Quạt làm mát hoặc tản nhiệt không hoạt động đúng cách | Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch hoặc thay thế nếu cần |
| E18 | Lỗi giao tiếp màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng không nhận diện chính xác thao tác | Kiểm tra màn hình cảm ứng, vệ sinh hoặc hiệu chỉnh cảm ứng |
| E19 | Lỗi bộ xử lý (CPU) | CPU bị quá tải, quá nhiệt hoặc gặp sự cố | Kiểm tra nhiệt độ và tình trạng hoạt động của CPU, làm mát nếu cần |
| E20 | Lỗi giao tiếp với thiết bị mạng | Lỗi giao tiếp với thiết bị mạng qua cổng Ethernet hoặc RS485 | Kiểm tra kết nối mạng, thay cáp hoặc thiết bị mạng nếu cần |
| E21 | Lỗi hệ thống thời gian thực (RTC) | Đồng hồ thời gian thực (RTC) bị lỗi hoặc không chính xác | Kiểm tra và thay thế đồng hồ RTC nếu cần, điều chỉnh lại thời gian hệ thống |
| E22 | Lỗi bộ nguồn phụ trợ | Nguồn cấp phụ trợ cho các bộ phận phụ không hoạt động đúng | Kiểm tra nguồn phụ trợ và thay thế nguồn nếu cần |
| E23 | Lỗi bộ điều khiển đầu vào (I/O) | Các tín hiệu đầu vào (sensor, switch) không được nhận diện | Kiểm tra kết nối đầu vào, thiết bị ngoại vi và thay thế nếu cần |
| E24 | Lỗi phần mềm hệ thống | Lỗi trong phần mềm hệ thống hoặc lỗi hệ điều hành | Cập nhật lại phần mềm hệ thống hoặc cài đặt lại hệ điều hành |
| E25 | Lỗi giao tiếp dữ liệu giữa các màn hình HMI | Các màn hình HMI trong hệ thống không đồng bộ | Kiểm tra kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các màn hình HMI |
| E26 | Lỗi tín hiệu đầu ra (Output) | Tín hiệu đầu ra không hoạt động đúng cách | Kiểm tra tín hiệu đầu ra và các thiết bị nhận tín hiệu, thay thế nếu cần |
| E27 | Lỗi phần mềm ứng dụng | Ứng dụng không hoạt động hoặc bị treo | Khởi động lại ứng dụng hoặc cài lại phần mềm ứng dụng |
| E28 | Lỗi phần mềm giao diện người dùng (UI) | Lỗi trong giao diện người dùng, không thể thao tác | Kiểm tra và sửa lỗi trong giao diện người dùng, cập nhật phần mềm nếu cần |
| E29 | Lỗi cổng truyền thông CAN bus | Lỗi trong giao tiếp với thiết bị qua CAN bus | Kiểm tra cổng CAN và thiết bị giao tiếp, thay thế nếu cần |
| E30 | Lỗi màn hình cảm ứng bị tắt hoặc không phản hồi | Màn hình cảm ứng bị lỗi hoặc tắt đột ngột | Kiểm tra bộ nguồn và màn hình cảm ứng, thay thế nếu cần |
| E31 | Lỗi phần mềm cập nhật | Lỗi trong quá trình cập nhật phần mềm hoặc firmware | Cập nhật lại phần mềm hoặc firmware, nếu lỗi vẫn tiếp tục hãy cài lại từ đầu |
| E32 | Lỗi giao tiếp với bộ nhớ ngoài | Giao tiếp với thẻ nhớ hoặc bộ nhớ ngoài gặp sự cố | Kiểm tra kết nối bộ nhớ ngoài và thay thế thẻ nhớ hoặc thiết bị bộ nhớ ngoài |